发表于 2009-10-15 16:05:53 |只看该作者 |正序浏览
分析与检测:卸下室外机外壳,检查微电脑控制板各插件牢固,开机状态下,将万用表转换开关旋到直流电压档。测量控制板与功率模块间的反馈信号线。具体方法是将表笔的一端插在功率模块插座对应控制板的零端,另一端测量ARW,应有13V直流电压输出,实测只有6V直流电压,说明功率模块有故障。. f9 {1 X( D) p/ K$ o2 H
维修方法;更换相同型号的功率模块,通电试机室外压缩机不运转故障排除。3 g: z% p* q0 X$ r7 A4 l6 M! ^# ]
经验与体会:更换功率模块时,切不可将新模块接近有电磁波或用带静电的物体接触模块,特别是信号端的插口,否则极易引起功率模块内部击穿,导致无法使用,希望引起维修人员的注意。