设为首页收藏本站
搜索
查看: 4053|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

海尔中央空调器KTR-45Q四面出风嵌入机制冷状态下吹热风

[复制链接]

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-16 14:23:16 |只看该作者 |正序浏览
分析与检测:用户反映,前几天天晴,空调制冷正常,这几天下过雨后再使用时,空调器变成制冷出热风现象。产生此种故障的原因有三点,一是室内机输出错误的控制信号,二是室外机的控制板出现混乱,三十四通阀的阀体损坏。仔细观察该机组在安装时,曾加长过连接管和连接线,怀疑连接线接头处有故障,找到接头处一看,果然是由于接头未处理好,导致雨水进入接头内,且接头没按标准规定的方法(一长一短交错)连接,导致接头处绝缘值下降,输送给室外机的信号发出错乱,造成室外机处于制热工作模式。! l: P9 {" z3 Q5 j7 ]) _* W
维修方法:剥开接头,重新按标准的一长一短法连接好,做好绝缘防水措施,试机,空调制冷正常,此种故障是由于安装人员在安装时马虎造成的。

1

主题

0

好友

10

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
6
积分
10
精华
0
主题
1
帖子
2
4#
发表于 2009-10-30 09:10:41 |只看该作者
我公司主要从事横流风机、贯流风机、贯流风扇、横流风扇、壁炉风机、壁炉配件, _0 e9 D+ a; w/ B0 C: u$ C- c
烤箱风机、烤炉风机、热风机、铝风叶、铝风轮、冷柜风机、制冷风机、风幕机
" r5 V' K. ~4 |  c" f% C4 R联系人:廖小姐   电话:15990721338 msn:CNtradeparts@hotmail.com
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

148

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
74
积分
148
精华
0
主题
0
帖子
51
3#
发表于 2009-10-19 21:26:15 |只看该作者
路过帮顶哦!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
2#
发表于 2009-10-17 10:39:39 |只看该作者
更多分享请访问www.zykt120.com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-28 05:50 , Processed in 0.095634 second(s), 23 queries .

回顶部