分析与检测:空调器设置在制热档时,5min后保护电路故障灯亮,此时室内机、室外风机都工作,但压缩机停机。在现场检查,空调器设置在制冷档时工作正常。设置在制热档时,5min后保护电路故障灯亮此时室内机,室外风机都工作,但压缩机停机,测量三端稳压7812电压均为12V,属正常范围,判断是室外机出现故障。& x) I3 d. c4 H9 s; G8 I1 {* P
1)先把室外机温控线短接,刚开机时能制热,但5min后又出现上述故障( T& J, i! n! T" A
2)
; i, }8 D# ~8 ~1 b9 Z4 E3 ?
先把室外机压力继电器短接,传感器复原,同时测量高压压力,开机后制热,测得压力大于0.25Mpa,说明制冷系统压力上存在故障,再查看室外风机,其上风机转速正常,而下风机只有微量的风吹出。
8 x& r3 [- ?: c7 z维修方法:停机后卸开室外机侧板,检查下风机接线端子接触不良,并使其接触良好后,开机制热,一切工作正常。1 p1 R  g$ V1 i4 X  D5 `
经验与体会:当空调器在制热状态时,室内蒸发器转换为冷凝器,室外机要依靠风扇散热,如风速不能彻底使它散热,就会造成制冷系统压力过高,故障灯亮,压缩机便停止运转。