海尔MRV中央空调器KTR-80B两面出风嵌入机,不制冷,室外机结霜

[复制链接]

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-20 14:16:53 |只看该作者 |正序浏览
分析与检测:现场通电,用遥控器开机,设定制冷状态,3min后室内机出热风,50min后室外机热交换面结霜,故判断四通阀在制热状态下没有转换;用万用表测四通阀线圈没有220V电压,所以应该是四通阀没有转换,四通阀滑块可能有被卡住的现象,造成不能复位;用木棒轻敲四通阀,恢复制冷状态,但重新开停试机,故障仍在。# k+ B  K7 R$ H
维修方法:更换同型号的四通转换阀后,故障被排除。