设为首页收藏本站
搜索
查看: 9501|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

怪事!冬天怎么也跳压控?

[复制链接]

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-22 11:06:18 |只看该作者 |正序浏览
怪事!冬天怎么也跳压控?
3 w9 g& W0 {! t! U+ L一个罕见故障:
" V8 [$ c4 l% Y维修人员打电话给我,说是压缩机的高压保护跳了-----真是难以置信,不过维修员说他按了一下压控的复位按钮之后机组就正常工作了,又让我不得不信.我让他检查了冷凝器,不怎么脏,风机在转而且风向正确,进一步检查,高压0.9MP,低压0.3MP(表压),压控的高压设定值是2.0MP.都基本正常,维修人员观察了大概一个小时,制冷也正常,找不到原因.......会是什么问题呢?这是一个2度的小冷库,进口全封闭压缩机,R22,风冷.使用才一年多,(机组装在室外,气温不高于6度.库体在室内,有中央空调,所以还是要开制冷机).

10

主题

0

好友

238

积分

高中生

Rank: 4

金币
117
积分
238
精华
0
主题
10
帖子
68
18#
发表于 2010-1-25 13:10:55 |只看该作者
低压跳·有这种情况  烟台三超制冷设备有限公司  费先生
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

21

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
13
积分
21
精华
0
主题
3
帖子
6
17#
发表于 2009-12-26 18:15:20 |只看该作者
o(∩_∩)o...   压控啊
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

12

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
5
积分
12
精华
0
主题
0
帖子
4
16#
发表于 2009-10-25 23:06:00 |只看该作者

RE: 怪事!冬天怎么也跳压控?

压力控制器坏。或压力表坏。R22高压不应0.9
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
15#
发表于 2009-10-22 11:08:52 |只看该作者
这两天出差了,比较忙。3 M: K& ^0 q$ l" X$ {; [% [2 }
我觉得冰堵而引起跳高压的说法是不可能的!
/ _- K' q' m' `/ f1 ~3 f9 |0 g1.只有在冷凝器之前的堵,才会引起高压超高。
# L- A6 g" u9 i$ ~. |2.冰堵只有可能出现在膨胀阀以后的部位。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
14#
发表于 2009-10-22 11:08:32 |只看该作者
各人意见,针对楼上的意见不太赞同,如果机器在正常运转,没有维修的情况下,根本不可能有水分进入,很难会造成冰堵,而且2度的库温是很正常数值,我公司有13台2度出水的冷水机,4年也没有发现因为此类现象,我倒是同意上面的说法,有可能是压控的问题,还有集成控制板有问题(有的话)。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
13#
发表于 2009-10-22 11:08:05 |只看该作者
到下班时候了,维修员还是没有发现什么问题,机组一直正常.
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
12#
发表于 2009-10-22 11:07:52 |只看该作者
今天上午九点左右,我打了一个电话给用户,回答说是一切正常.快12点的时候,用户又打电话来了,说机组又不动了......我刚好手头有事,就让用户先别动设备,派一个维修员急急忙忙赶过去了......
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
11#
发表于 2009-10-22 11:07:49 |只看该作者
既然气囊中有油,就不再解释为什么有液了。+ h! G# F: |$ z) z& \- R
在液体膨胀时局部的压力是很高的,毛细管很细,不能迅速排放,才造成此故障。
/ z( d  P+ w8 i2 x$ B! G这样的故障我遇见很多,解决很简单,将气囊的位置高于毛细管的接口点。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
10#
发表于 2009-10-22 11:07:47 |只看该作者
先等等看看他的压控再跳不跳吧,呵呵~~
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
9#
发表于 2009-10-22 11:07:41 |只看该作者
就是啊!
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
8#
发表于 2009-10-22 11:07:33 |只看该作者
换回来的压控是好的,动作灵敏准确!
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
7#
发表于 2009-10-22 11:07:13 |只看该作者
压控的波纹囊中存了制冷剂液体,长时间运转时液体汽化膨胀,造成假的高压保护.
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
6#
发表于 2009-10-22 11:06:58 |只看该作者
换压控,这种环境不会出现高压保护的.
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
5#
发表于 2009-10-22 11:06:49 |只看该作者
建议还是仔细检查一下压控,若不方便去现场,干脆就换一个试试。本来制冷系统就没有高压,它却高压报警,只能先怀疑压控了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-7-1 13:03 , Processed in 0.362834 second(s), 23 queries .

回顶部