! }! |9 V- \: R# T一个罕见故障:% \% j( s% |! b! @# F; L
维修人员打电话给我,说是压缩机的高压保护跳了-----真是难以置信,不过维修员说他按了一下压控的复位按钮之后机组就正常工作了,又让我不得不信.我让他检查了冷凝器,不怎么脏,风机在转而且风向正确,进一步检查,高压0.9MP,低压0.3MP(表压),压控的高压设定值是2.0MP.都基本正常,维修人员观察了大概一个小时,制冷也正常,找不到原因.......会是什么问题呢?这是一个2度的小冷库,进口全封闭压缩机,R22,风冷.使用才一年多,(机组装在室外,气温不高于6度.库体在室内,有中央空调,所以还是要开制冷机). |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2010-1-11
- 最后登录
- 2010-2-8
- 在线时间
- 24 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 238
- 主题
- 10
- 精华
- 0
- 帖子
- 68
- 金币
- 117
- 积分
- 238
- 精华
- 0
- 主题
- 10
- 帖子
- 68
|
低压跳·有这种情况 烟台三超制冷设备有限公司 费先生 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-10-18
- 最后登录
- 2009-12-13
- 在线时间
- 1 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 21
- 主题
- 3
- 精华
- 0
- 帖子
- 6
- 金币
- 13
- 积分
- 21
- 精华
- 0
- 主题
- 3
- 帖子
- 6
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-10-25
- 最后登录
- 2009-10-26
- 在线时间
- 2 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 12
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 4
- 金币
- 5
- 积分
- 12
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 4
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
这两天出差了,比较忙。 h5 L" l1 A& E
我觉得冰堵而引起跳高压的说法是不可能的!
: t0 e% f6 R! r/ }. e1.只有在冷凝器之前的堵,才会引起高压超高。9 s% w; o* r1 t9 y+ S; u% i5 s3 d
2.冰堵只有可能出现在膨胀阀以后的部位。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
各人意见,针对楼上的意见不太赞同,如果机器在正常运转,没有维修的情况下,根本不可能有水分进入,很难会造成冰堵,而且2度的库温是很正常数值,我公司有13台2度出水的冷水机,4年也没有发现因为此类现象,我倒是同意上面的说法,有可能是压控的问题,还有集成控制板有问题(有的话)。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
到下班时候了,维修员还是没有发现什么问题,机组一直正常. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
今天上午九点左右,我打了一个电话给用户,回答说是一切正常.快12点的时候,用户又打电话来了,说机组又不动了......我刚好手头有事,就让用户先别动设备,派一个维修员急急忙忙赶过去了...... |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
既然气囊中有油,就不再解释为什么有液了。1 \9 N, \6 {3 P0 f3 E4 O' X! J
在液体膨胀时局部的压力是很高的,毛细管很细,不能迅速排放,才造成此故障。* |/ g. t' s" O5 e) R! X6 ]
这样的故障我遇见很多,解决很简单,将气囊的位置高于毛细管的接口点。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
压控的波纹囊中存了制冷剂液体,长时间运转时液体汽化膨胀,造成假的高压保护. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
建议还是仔细检查一下压控,若不方便去现场,干脆就换一个试试。本来制冷系统就没有高压,它却高压报警,只能先怀疑压控了。 |
|
|
|
|
|
|
|
|