压缩机结霜不仅会减少压缩机的使用寿命,更会降低制冷效果。因此,如何不让压缩机结霜,成为了更多制冷人才研究的一个话题。3 }6 p% d$ ~& b2 l6 R! L
那么,如何才能让压缩机不结霜呢?* p/ q8 @0 H+ h3 H2 u
低压压力是根据蒸发温度变化而变化的,即蒸发温度低,低压压力也低;蒸发温度高,低压压力也高。不能单纯强调低压压力是多少。根据你测试的结果,说明蒸发器的液面过高(制冷剂过多)和膨胀阀开启度过大(调节度过大)。
$ H2 _0 ^( A& P* r低压2.2~3.5公斤说明蒸发温度太低,是供液不足所致,请查制冷剂的物理性能表,4.4℃的蒸发温度应该在4.7公斤左右,请查供液不足的原因,冰堵、脏堵、油多等等,膨胀阀里有一小过滤器,极易积脏物。
* b. h2 `5 _6 U$ b1、当制冷剂充注量为4.0公斤的时候,机器结霜,当时的低压是2.5公斤,膨胀阀最大时也一样结霜,当低压在2.0时,机器不结霜,但是制冷量很小。
( g1 v' D& _0 [' h" d4 d: |2、当制冷剂充注量为5.0公斤的时候,机器结霜,当时的低压是2.2公斤- v) G3 f, ?* @$ I6 }, Q# ~* d
3、当制冷剂充注量为7.0公斤的时候,机器结霜,当时的低压是2.8~3.2公斤结霜特别严重,当将膨胀阀调小时,机器不结霜,制冷量很小,(制冷量较1的情况稍大)
/ l/ s' u" I" q. ~: q; ~4、不管加多少制冷剂,低压都不能达到3.8~4.5公斤,最好的一次是在3.2公斤,但是结霜特别严重。5 ~& G3 [# q! }* n8 d0 Z) W
5、低压表的指针会左右摆动,振幅在2.0~3.0之间,(高压不会出现这种情况)是否可以确定是供液不均匀的原因? I: r% e$ x, D
6、高压一直小于16公斤,最大一次是比15稍大。压缩机的最大运行电流为10A,不管充注量为多少 ,电流都在6.8~7.4之间!: Q* P6 {# B1 u5 r" Z) g1 p
将系统用高压氮气吹脏后重新抽空,灌干净的制冷剂!不过制冷剂的量比以前少了!!
& z0 a. Q7 Y6 n- m/ o/ U/ s7 I/ S从系统可靠性角度出发,低压端加气液分离器是好方法。注意气分内回油孔尺寸,还有气分的设计容积。
* A$ g. K" ^& @( \, x杭州谷轮 |
|