Link-Max 4-20mA 导轨安装型单路/双路两线无源型电流环信号隔离调理器,也称无源电流环信号调理器。1 t6 L* R% {0 t2 z$ g) n9 b
    无源电流环信号输入隔离器,是将危险区的变送器(传感器)输出的4-20mA电流信号经过隔离滤波处理后再传送到安全区。使用时无需外部供电,模块靠获取输入侧信号中的电流能量而工作。在实际应用中能有效解决信号互联可能出现的问题,同时可以有效抑制信号传输过程中的各种干扰。
9 \8 ]' B0 `6 ^3 U0 B+ R( X    可与各种电流信号输出的温度、压力、液位、流量变送器等配套使用,完成取回参数信号、隔离转换输出的工作,输出信号可接入数字显示仪器、PLC、变频器等设备仪器,并对接收设备起到保护作用。
* v/ @0 g) I4 ]/ f    LM-11 为无源单路输入输出电流环隔离器(别名:一进一出隔离器)
3 k) c- r- a4 O( A" _$ Z) t7 X8 \& x    LM-22 为无源双路输入输出电流环隔离器(别名:二进二出隔离器)。
; }! b0 a0 z9 U& _+ u& U* t    更多隔离器产品请访问官网www.Link-Max.com了解!
5 _% f* A( @; u- k' u0 ~2 \用户选型方法:
& _2 C- J$ B; P9 G9 `/ T1:用户应首先判定需采集的变送器是有源的还是无源的,有源的含义是真有4-20mA电流信号输出来,如果用户用万用表的电流档去读这种变送器的输出,可以读到实际的电流值;无源变送器只对外界流进的电流作出控制,而没有实际的电流流出,这种变送器如果用万用表去量它的输出,是读不到任何非零电流值的,这种变送器通常无需外接电源,而仅通过两线制4-20mA环路得到工作电压。在Link-Max采集模块系列中,只有LM-11、LM-22这两款产品可和无源变送器配合采集,其他产品如要采集无源变送器的信号必须另外在环路中加接电源(注意,是独立于采集模块供电电源的另一个非共地电源),Link-Max有一系列不同功率DIN导轨安装的220V交流输入24V输出、或24V隔离输入输出的电源,供用户选配,请与我们的销售人员联系。TEL:0755-33300602  18929398684
2 P# z- f- h  b9 n% {# t        3 r/ h: Q/ S$ n6 s) c
2:Link-Max 有源型4-20mA电流环隔离分配器需外接24V电源工作,Link-Max有一系列不同功率的DIN导轨安装的220V交流输入24V直流输出的电源产品,如果用户现场没有24V电源,请与我们的销售人员联系选配。TEL:0755-33300602  18929398684* K7 b; I: f5 j+ }" W- y

$ b4 |# b, ?) e: e/ ~: B  E/ N3:用户还应根据采集精度、采集通道数、隔离要求、采样速度综合考虑选购,Link-Max产品从入门级的LM-11到高精度高采集率带上下限报警功能的一系列,为用户提供了全系列一站式的4-20mA电流环信号采集方案,完全满足行业的各种需求。
9 r( t! }1 \6 {5 z7 Z. D7 {
9 K4 q/ L+ F5 W6 a# G, W) u4:Link-Max接受客户定制协议、修改协议的定单,费用按工作量和总销售额收取或全免。
9 L) ~. l2 Z  Z  _) Z( ?/ L
  V( ?& W4 m# C* _: T( J; s' q精度:LM-P1C1C和LM-11为0.1级,LM-11P为0.3。
2 e% f( v3 F/ E选择原则:& D/ n) C& @/ `( w6 R8 o! {) F" b
前面有电,选择LM-11,9 R( Y* V9 P& L, B
前面无电,选择LM-11P或LM-P1C1C
2 x* ^  U8 L6 b+ T2 l7 @0 I9 P. W后面有独立电源的,首选LM-P1C1C。7 A4 ~3 N' ~+ g% G
后面的电源是集成在设备的输入环里的,选择LM-11P3 Z) p* G, {3 ^! R& }. I; G

9 L; ~" O& m# t4 g判断设备环路有电无电的方法:
% P4 ]- Z* C0 z3 c用万用表的电流档位测量前面设备的环路接口,
8 v# k" B0 a7 s/ z. \1 i能量到电流的,表示前面有电。
4 [0 Z" c! @( R5 _8 ^( R9 j/ [$ S" N同理,测量后面设备的环路接口,能量到电流,表示电源集成在设备里。
* _& ]. n/ S; `$ A2 P( J独立电源,可以通过现场环路走线观察到。