- 注册时间
- 2011-10-10
- 最后登录
- 2013-5-6
- 在线时间
- 252 小时
- 阅读权限
- 255
- 积分
- 237
- 主题
- 99
- 精华
- 0
- 帖子
- 237
- 金币
- 0
- 积分
- 237
- 精华
- 0
- 主题
- 99
- 帖子
- 237
|
目前在市场上,空气能热泵热水器组以节能、安全、环保等优点已经不断地被消费者接受。虽然热泵热水器是一种很节能的产品,但空调制冷大市场专家指出,如果机组的匹配、安装、保温等方面设计不合理的话,会使节能效果大打折扣。6 o( M" R3 _7 j- d( n, g; j. b0 I/ U
4 G' U4 [- a* Y/ A4 h) \+ B 热泵工程安装:在工程安装方法上也会影响到热泵的节能效果。从使用的方式不同可分为全天候供水与定时供水两种模式:全天候用水主要是用在旅馆、酒店、医院等场所,定时用水主要是用在学校、工厂等场所。6 f; T, n$ v, G1 k; d9 Q
8 c8 R0 a. X% F7 d
定时供水的安装方法比较简单。只要在水箱与主机上装两条循环管进行循环加热即可,然后将热水在某个时段用完之后再重新加冷水进去,重新加热。这种安装方法是很节能的。全天候供水的安装方法就有很多了,比如有用直热式的、循环式的、大小水箱模式的等等。7 G- R" w3 a- `8 p$ ?4 y0 Z6 |$ M
8 r' r5 c) K* v: I, M# _' } 直热式是指冷水经过主机加热后的热水直接就可以使用,出水温度可以达到45-55℃之间。此原理是通过一个节流装置来控制补水量的大小的,水流量不能充满整个换热器,因此要做直热式的主机时就要考虑到换热器的管径不能太大,要经过反复调试选取最合理的管径与走水方式。
, H6 s& L( Q+ @1 J) A8 n4 C9 f/ a' l
循环加热式是主机通过循环加热将水箱里面的水进行升温,当水箱里面的水用了一部分以后,就会对水箱进行补水,然后再循环加热到所需的温度,这种安装方式相对比较简单。
9 o+ ]- l# S4 n4 `2 ?4 m0 @+ _6 P/ C/ I2 H, z) z" R3 Z/ v
大小水箱模式是指主机先对一个小水箱进行加热到一定温度,然后将小水箱的水全部供到大水箱,再对小水箱进行补冷水加热,不断循环,直到大水箱装满热水为止,这种做法在控制方面相对比较复杂,但不会出现像循环加热那种主机基本上在高温进行加热的现象。因此节能效果比较高。
; A5 `, z* L! y: v" f- E
: L# ]0 K& u$ e/ n 工程的保温:有管道与水箱保温。管道保温包括循环管跟热水供水管与回水管的保温。水管的保温可以用保温棉或聚氨酯发泡两种。小管径一般都用保温棉保温,大管用聚氨酯发泡保温。在环境温度较低时,水温降得特别厉害,如果供水水管有做回水系统而没有对供热管与回水管进行保温的话,那浪费的热量会大增,能效比会急剧降低。水箱的保温也一样重要,不锈钢保温水箱一般情况下都会用聚氨酯发泡5mm的保温层,然后再在保温层外面加一层不锈钢。这样水箱保温效果不错。 ) R- }! A9 Q K" B. g! \
5 O9 z- s' U. j4 G h
, Z7 i& ]4 o" k1 Z `来源:制冷快报 |
|