分析节能技术进行供热制冷的优势

[复制链接]

85

主题

0

好友

87

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
0
积分
87
精华
0
主题
85
帖子
87
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-4-17 06:53:00 |只看该作者 |倒序浏览
  我国随着城市建设的快速发展、人民生活水平的不断提高,人们对居住环境要求越来越高,形成了冬季南方采暖夏季北方空调的局面。但能源储量日益减少,节能减排工作已日趋紧迫,而热泵技术的应用,可使企业在供热领域开拓新的空间,实现节能减排的目的。正因此,热泵的运用在当前迅猛发展。# F" t' F' V* j' u; C
  % `5 B  U( I( Y0 L  h( D
  笔者认为热泵、集中供热及燃气供热各有自己的优势和局限性,在工程实践中应当发挥它们的综合优势,达到投资省、运行费用低,安全可靠地为建筑物供热制冷的目的。下面笔者对一个工程实例加以剖析。
9 ~1 J- j( T7 ]! u2 q% m
# m' e3 l2 J3 i! X  , e5 L$ L0 o9 w+ N" r+ d8 J- p: P3 o
  1工程背景某
) \: b0 H6 ]9 I/ ?# A  
- A0 r+ p% n3 d  S2 K$ z  小区位于唐山市高新技术开发区,地理位置优越,环境优雅,该项目共分A、B、C、D四个区,其中A、C区为普通高层公寓,采用集中供热,共设一个热力站,只提供冬季供暖。B、D区为豪华别墅和跃层高级公寓,为唐山市顶级豪华小区,要求进行冬季供热、夏季制冷、一年四季24小时提供生活热水。
% G6 {: \& I$ T) Z  
% j3 ~; E, {/ U% g( J9 D  2方案制定该
, |, m7 z; K* |0 L8 y% r3 d  
! b7 u- U; z* A. `) q" V( F  小区B、D区定位于高端建筑市场,需提供优质的供热、制冷及生活热水服务,为此,确定可再生能源供热、制冷方案。可再生能源应用属国家重点推广应用技术,具有环保、节能、可持续利用的特点。该项目供热(制冷)方案:因为考虑到水源热泵回灌问题,随地下水下降水量不足及由此引起地面沉降问题,还有国家政策不提倡水源热泵,建议不采用水源热泵而采用土壤源供热制冷,供热不足部分以集中供热作为补充,制冷不足部分用冷却塔补充,使进出土壤的冷热量达到完全的平衡,以使土壤源长久使用。生活热水系统冬季采用集中供热、夏季采用热回收热泵提供,春秋两季采用燃气锅炉提供热水。本方案提供最大限度供热、制冷及生活热水保障,打造唐山市顶级绿色环保+时尚豪华小区。9 G6 X( A2 N1 n2 |
  1 t8 ~/ Y4 W) v- E1 u
  3项目基本情况
) Y, L) F' c* \0 @  & i9 [% @6 T: e8 l7 Y5 o, `
  3.1项目要求:B、D区室内系统为地板供热+风机盘管系统,要求冬季供热,夏季制冷,并且提供24小时生活热水供应。# l5 n5 U% K) w+ U" r7 U7 s
  
! i8 a% I; N+ C1 o3 w. I: \  3.2基本参数及计算基准4 N3 U3 O7 ^" w4 f6 }
  
3 |- P$ M* `  j& N% d  3.2.1别墅:采暖热指标为40W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.2高层楼:采暖热指标为40W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.3综合服务楼:采暖热指标为45W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.4土壤原始平均温度:13℃左右;3.2.5夏季平均单孔换热量60W/m;冬季平均单孔换热量40W/m;3.2.6生活热水设计参数:按550户(其中别墅41套,豪华跃层住宅509户)、每人每日最高日用水定额100L来计算,热水温度取50℃。& i, d+ y9 u) v4 _- n9 y
  " t7 K" P* N  S8 g
  4B、D区具体方案
) C+ }% J% j0 H/ x  K! n5 J2 ?  t  
" q' D: \! [* f9 k' `  4.1B、D区为一个整体,共用一个热力站,都统一考虑。分3系统:夏季制冷系统、冬季供热系统及生活热水系统。制冷、供热采用地源热泵,地源冷负荷不足时用冷却塔补充,地源热负荷不足时用集中供热回水补充。土壤热源以冷量为准,热量比冷量多的部分,由集中供热一次回水的热量进行补充,达到一年内土壤冷热量的总体平衡。生活热力系统冬季采用集中供热回水加热;夏季采用可回收式热泵的冷凝水加热,附以燃气炉补充加热;春、秋采用燃气炉加热。几种热源可互为备用,确保供热制冷的安全稳定。# f* O/ N5 c& Z$ w, o  p" V
  7 u! a) d5 O7 @' X* o
  4.2室内系统
! m9 Q; k! l4 r/ ]  ; \5 m4 S! h" |3 m/ Y# L1 v
  4.2.1高、低分区:由于最高建筑为22层住宅楼,所以室内系统分为高、低2个区,1~11层为低区,建筑面积为92141.69平方米;12~22层为高区,建筑面积为24401.78平方米。高、低区冷、热负荷计算表见下表;由于有12层楼房,12层不分区,所以低区定压按12层计算,定压压力设为0.4MPa。高区定压按22层计算,定压压力设为0.7MPa。- P4 n; f" V. |: p2 C4 U
  ) _' u7 e% h' E! H/ g( [% _+ I
  4.2.2室内冬季采暖采用地板供热,夏季制冷采用风机盘管系统,供热与制冷的切换在室内进行。
9 Y8 Y/ ]' V. ^# x6 a  ' x9 ~: b& g, k# a
  4.2.3室内热水系统按11层分高低区,与上水系统一起布置,入户装置与上水入户装置放入一个入户井中,热水进水管和回水管各加一块热水表,2块表计数差为该户用水量。* \; t6 O1 I6 N4 T, y5 q; w/ u
  % U4 A6 l' P# P- r1 `
  4.3室外管网4.3.1室外管网对应室内系统也分高、低区2个系统。低区中的B区别墅区单独引入机房,B、D区的高层1~11层单独引入机房,低区在机房内设集、分水器,有利在机房内进行调节。
$ y% J1 e5 }) S: ?, n# k  
/ K* x. `/ f" g6 c) y( {6 V- ^  4.3.2为节省资金投入室外管网制冷、供热用同一管网,会造成冬季采暖运行严重失调。制冷时:别墅冷负荷100W,高层冷负荷100W,温差5℃。供热时:别墅热负荷40W,高层热负荷40W,温差10℃。冬季运行阻力太小,不平衡率太大,会造成庭院管网的严重失调。采用措施是在制冷入户小室的回水管上加旁通(如下图),供热时开启旁通阀,关闭制冷回水阀,使供暖时管网阻力达到平衡。
* O* _0 b0 }9 L% J  
- k4 R  T. X2 U+ ]9 G* D% a5 }# q  4.3.3采用土壤源热泵:按单井120m计算,共布置了661口井,井径φ150,井间距4.5m,单U埋管。冷负荷估算:661×60×120=4759kW;热负荷估算:661×40×120=3173kW。
9 r3 W. i' n! z6 i* @  
/ ^' X0 f2 p$ h3 y2 n  4.3.4生活热水管网:生活热水管网分高、低2个区,都设循环回水管,主管线沿供热二次网布置,各楼的生活热水入户管线接至给定的上水入户井中。
5 A! F. X' @1 p/ C  ( ~1 W  W7 {$ G1 c
  4.3.5供热制冷、生活水高低分区共8根直埋管线水平布置,并有足够的沟宽。6 T. Q" Z& S5 ^7 i! j" v
  $ C' {4 m: I7 s/ O1 [+ q, U  @
  4.4机房4.4.1设2个独立机房,一个热泵主机房及一个燃气真空炉机房。燃气真空炉机房内不设动力设备,只用管道与主机房相联。
  M; K2 w7 d; ]2 f$ Q) n7 ~  
4 K" X0 U6 g# j- X  4.4.2燃气真空炉机房内安装一台1400kW(2吨)真空燃气锅炉,型号:SV-13005G-H·W。按550户(其中别墅41套,豪华跃层住宅509户)、每人每日最高日用水定额100L来计算,冷水温度取10℃,热水温度取60℃。每天需要177t热水,考虑晚上集中6个小时连续使用,热水流量为30t/h,温差为50℃,热负荷为1380kW。燃气用量为160m3/h。
% b% _# m8 g# C1 U3 J* {  1 U& v2 A/ t  \5 \3 H$ r2 b0 ?
  4.4.3热泵主机房4.4.3.1低区:冷负荷为6877kW,热负荷3685kW,土壤源可提供4759kW的冷量,冷却塔需提供2117kW的冷量。4 C. O4 @: @3 g) D3 W# |$ r5 H
  , t  e: x# }# @/ n. H
  所以可以选取型号为KCWF2620BR土壤源热泵3台,制冷量2190kW,输入功率387kW;制热量为2330kW,输入功率492kW。2台采用土壤源热泵,1台机组代热回收装置,热回收功率657kW,同时采用冷却塔冷却。  r$ D! m; o/ ]1 S
  : J" @9 E, s8 x
  4.4.3.2高区:冷负荷为1466kW,热负荷988kW,制冷时需使用冷却塔。所以可以选取型号为KCWF2410BR土壤源热泵2台,代热回收装置,热回收功率434kW。制冷量1448kW,输入功率262kW,制热量为1555kW,输入功330kW。3 r2 B, {! [; d4 Z9 K- E; ^; s
  ) W- d9 D+ ^6 h& Z0 `5 Y
  4.4.3.3土壤冷热量的平衡:
4 S: U2 ]& X1 u% p  
1 I2 [- _- p3 V* ?0 E  夏季放入土壤热量:4759kW×90×12×3600/109=18503GJ?9 Y9 T4 b* L1 T9 |
  
% Q& G( Z' x1 _9 q3 w, P8 A  生活热水回收热量:1380kW×90×6×3600/109=2683GJ冬季取自土壤热量:3173kW×136×24×3600/109=37284GJ土壤可取出热量比取出的冷量大21464GJ,为达到冷热负荷的平衡,冬季需用集中供热补充21464GJ。
7 x6 ~7 U8 u* d  $ y$ E( C# d% C8 Q6 R1 V, B
  4.4.3.4热力站总用电负荷:2000kW。& M" v* }& V4 Y0 g0 e+ n
  . D: T# P. |9 G: ?
  5总结及结论土壤源热泵的优点是:热源稳定,可以冬季供热夏季制冷,特别是在夏季制冷时运行费用较低,有明显优势;缺点是:打井占地面积大,初投资大。集中供热的优点是:热源稳定,初投资和运行费用较低,有明显优势;缺点是:只能冬季供热不能夏季制冷,集中供热热源紧张。天然气的优点是:春秋及夏季气量充裕,运行费用适中;缺点是:冬季用气紧张,运行费用比集中供热高。在本工程中,充分综合了这3种供热形式的优势,首先土壤源夏季提供60%的冷负荷,大部分时间由土壤源制冷,从而保证夏季制冷的运行费最低,在极端负荷的情况下由冷却塔补充制冷,由于减少40%的打井数量,可以减小初投资。冬季供热时按夏季放入土壤中的热量为准,在每天的用电低谷时开启土壤源热泵,以达到最低的运行成本,不足部分以集中供热作为补充,使进出土壤的冷热量达到完全的平衡,以使土壤源长久使用。生活热水系统冬季采用集中供热,夏季采用热回收热泵提供,春秋二季采用燃气锅炉提供热水,这样生活热水的运行成本亦可以达到最低。本项目在节省初投资,保证土壤源冷热平衡情况下,使运行费用最低,这充分体现运用多种能源及节能技术进行供热制冷的综合优势。0 o  A* J# m- |9 d  t* u% B
  
/ x( n5 a/ e3 F7 q$ ]! _( E) u  我国随着城市建设的快速发展、人民生活水平的不断提高,人们对居住环境要求越来越高,形成了冬季南方采暖夏季北方空调的局面。但能源储量日益减少,节能减排工作已日趋紧迫,而热泵技术的应用,可使企业在供热领域开拓新的空间,实现节能减排的目的。正因此,热泵的运用在当前迅猛发展。
. o3 f! }! x3 O6 J1 \  0 _. K& J' ~8 O" Y. q9 g0 x8 x
  笔者认为热泵、集中供热及燃气供热各有自己的优势和局限性,在工程实践中应当发挥它们的综合优势,达到投资省、运行费用低,安全可靠地为建筑物供热制冷的目的。下面笔者对一个工程实例加以剖析。
5 |4 g& I( I; |% v4 j4 _  
& p1 v* }( F! H/ u  1工程背景某8 r+ m9 n5 J( F# `7 d* c; N0 R
  " A! j; A6 ?  C3 B, b; S1 y
  小区位于唐山市高新技术开发区,地理位置优越,环境优雅,该项目共分A、B、C、D四个区,其中A、C区为普通高层公寓,采用集中供热,共设一个热力站,只提供冬季供暖。B、D区为豪华别墅和跃层高级公寓,为唐山市顶级豪华小区,要求进行冬季供热、夏季制冷、一年四季24小时提供生活热水。
% s& P" T. Z0 r8 [! k9 `: m  
+ Z* f. W9 D5 S( x  2方案制定该4 `" I, T$ v0 Q( ]' S2 Z" P3 ]
  2 e5 I% \, j% K" Q/ U
  小区B、D区定位于高端建筑市场,需提供优质的供热、制冷及生活热水服务,为此,确定可再生能源供热、制冷方案。; L9 i! W7 ?' P  # l  [2 Z) ]( I$ u( }
  3项目基本情况) \$ c6 L( Z) p
  7 Y5 ?' z& x% l4 `
  3.1项目要求:B、D区室内系统为地板供热+风机盘管系统,要求冬季供热,夏季制冷,并且提供24小时生活热水供应。
& B  K3 g8 R2 U: ^" e1 w( j4 X0 |  ! \1 P8 D4 [) q5 k& a
  3.2基本参数及计算基准
; l( [. t7 ?' Z  . C, A& j4 e: U$ |5 f; b; I/ W
  3.2.1别墅:采暖热指标为40W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.2高层楼:采暖热指标为40W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.3综合服务楼:采暖热指标为45W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.4土壤原始平均温度:13℃左右;3.2.5夏季平均单孔换热量60W/m;冬季平均单孔换热量40W/m;3.2.6生活热水设计参数:按550户(其中别墅41套,豪华跃层住宅509户)、每人每日最高日用水定额100L来计算,热水温度取50℃。) f4 N/ {5 e/ [6 ~  j
  ' z! F. _9 z4 {" F# f
  4B、D区具体方案
3 Z) d# i; b) Z+ U7 z    q0 k9 t9 r  @& p
  4.1B、D区为一个整体,共用一个热力站,都统一考虑。. ^  `$ X# O( D9 N6 Z  
' Y$ W, i3 W) x/ u" s; r# N  4.2室内系统
  F$ C* l  ]' K! ]3 W2 D0 x8 q# i  ) ~! c1 E# s1 D2 b( n% B  w, B+ P2 p
& O4 j! H$ D5 C; T" H  
8 o4 e1 \  s; W- N  s& k  4.2.2室内冬季采暖采用地板供热,夏季制冷采用风机盘管系统,供热与制冷的切换在室内进行。
* {- t2 ^0 ~0 g% D8 a' I  / R$ r7 b, f& \$ L0 d" q
  4.2.3室内热水系统按11层分高低区,与上水系统一起布置,入户装置与上水入户装置放入一个入户井中,热水进水管和回水管各加一块热水表,2块表计数差为该户用水量。/ ~* I. H% c9 Y8 a0 ]9 ?. Z& U0 ]
  ( R6 V8 P7 t- c
  4.3室外管网4.3.1室外管网对应室内系统也分高、低区2个系统。低区中的B区别墅区单独引入机房,B、D区的高层1~11层单独引入机房,低区在机房内设集、分水器,有利在机房内进行调节。
" v; L6 }( k& _  
  [) ^- ]5 t2 y8 C  4.3.2为节省资金投入室外管网制冷、供热用同一管网,会造成冬季采暖运行严重失调。制冷时:别墅冷负荷100W,高层冷负荷100W,温差5℃。供热时:别墅热负荷40W,高层热负荷40W,温差10℃。冬季运行阻力太小,不平衡率太大,会造成庭院管网的严重失调。采用措施是在制冷入户小室的回水管上加旁通(如下图),供热时开启旁通阀,关闭制冷回水阀,使供暖时管网阻力达到平衡。3 x4 q4 R9 m% W; J9 F9 w1 B
  5 b8 f, }# C9 ~3 e$ n
  4.3.3采用土壤源热泵:按单井120m计算,共布置了661口井,井径φ150,井间距4.5m,单U埋管。冷负荷估算:661×60×120=4759kW;热负荷估算:661×40×120=3173kW。
5 G1 v, p5 L# e0 s' i  T: w& d% E  ! K* _( w8 f( x1 M# _0 z, N
  4.3.4生活热水管网:生活热水管网分高、低2个区,都设循环回水管,主管线沿供热二次网布置,各楼的生活热水入户管线接至给定的上水入户井中。' v* ?- Z* D* Y. z4 v
  
* e/ u- m8 M  ?+ o) R6 Y6 H  4.3.5供热制冷、生活水高低分区共8根直埋管线水平布置,并有足够的沟宽。
5 ?4 y$ R; s7 x2 U  2 K9 r4 T( v2 u9 Q- z
  4.4机房4.4.1设2个独立机房,一个热泵主机房及一个燃气真空炉机房。燃气真空炉机房内不设动力设备,只用管道与主机房相联。
9 f9 j/ k( w$ k9 G6 i  
( ^/ J% w1 q: }* o; G  4.4.2燃气真空炉机房内安装一台1400kW(2吨)真空燃气锅炉,型号:SV-13005G-H·W。按550户(其中别墅41套,豪华跃层住宅509户)、每人每日最高日用水定额100L来计算,冷水温度取10℃,热水温度取60℃。每天需要177t热水,考虑晚上集中6个小时连续使用,热水流量为30t/h,温差为50℃,热负荷为1380kW。燃气用量为160m3/h。1 p  F0 q5 O( ?9 ^  C
  5 g5 q4 i( c- a6 w
  4.4.3热泵主机房4.4.3.1低区:冷负荷为6877kW,热负荷3685kW,土壤源可提供4759kW的冷量,冷却塔需提供2117kW的冷量。# M" b0 v, d( t7 K( j% t/ T
  . V# I, T5 v/ R1 A5 ^
  所以可以选取型号为KCWF2620BR土壤源热泵3台,制冷量2190kW,输入功率387kW;制热量为2330kW,输入功率492kW。2台采用土壤源热泵,1台机组代热回收装置,热回收功率657kW,同时采用冷却塔冷却。
8 ?  k3 k# {2 Z& I- f& p$ P  
7 `. O0 ~+ }7 A  4.4.3.2高区:冷负荷为1466kW,热负荷988kW,制冷时需使用冷却塔。所以可以选取型号为KCWF2410BR土壤源热泵2台,代热回收装置,热回收功率434kW。制冷量1448kW,输入功率262kW,制热量为1555kW,输入功330kW。/ T! ?8 X# A7 B0 z3 a: L- L
  6 `( ^* ?% B/ r: k
  4.4.3.3土壤冷热量的平衡:
& q& q: M, Q0 }1 S7 C  \  0 n" o# t5 E" ^& f1 l% h
  夏季放入土壤热量:4759kW×90×12×3600/109=18503GJ?
; D$ K5 H0 q/ D2 N9 d  
+ K) U7 k% Q+ n2 N) c  生活热水回收热量:1380kW×90×6×3600/109=2683GJ冬季取自土壤热量:3173kW×136×24×3600/109=37284GJ土壤可取出热量比取出的冷量大21464GJ,为达到冷热负荷的平衡,冬季需用集中供热补充21464GJ。
9 j0 y: O+ M: W9 }% E6 z: J  . X! T1 T( Q6 ?' h! K. D
  4.4.3.4热力站总用电负荷:2000kW。* ?: O2 w6 T: v7 p: A
  " j/ `0 V0 l  o/ J1 I
