通风与空调系统的减振设计应包括设备和管道两方面。设备包括制冷机组、空调机组、水泵、风机以及其他可能产生较大振动的设备。管道减振主要是防止设备的振动通过管道进行传播。( p& b' o" R: E _( j- h
- [4 }- D7 P( ^- p6 u. [9 m4 e2 [
- u9 z" Z# V+ Y: X s
& G' M8 u4 D9 [. a R, c 设计中对消声和减振的具体措施主要有以下几个方面: m7 Y% J( q" W; f
) Z' e% ^1 a1 @5 F j 1.在空调系统中,空调机组可直接采用橡胶隔振垫隔振。除了对风机、水泵等产生振动的设备设置弹性减振支座外,还应在风机与管路之间采用软管链接,软管宜采用人造材料或帆布材料制作。6号以下风机,软管的合理长度为200mm;8号以上的风机,软管合理长度为400mm.- \. L9 }. c' ^( D3 W
, T- i. }6 c* g- k- k
2.水泵、冷水机组、风机盘管、空调机组等设备与水管之间用软管连接,不使振动传递给管路。软管有两类:橡胶软接管和不锈钢波纹管。橡胶软接管隔振减噪的效果很好,缺点是不能耐高温和高压,耐腐蚀性也差。在空调与采暖的水系统中多用橡胶接管。不锈钢波纹管能耐高温、高压和耐腐蚀,但价格较贵,一般用于制冷剂管路的隔振。$ X1 o- ]/ ^0 b. T
8 ]4 ]/ @/ C6 X& { 3.在管路的支吊架、穿墙处使用非燃软性材料填充做减振处理。振动较大的设备(如风机)吊装时,采用减振吊钩。/ v9 I. T3 @: c' j+ X5 j% s ?
# _* R, Y' U# \- D" a L 4.选用高效、低噪声水泵、风机,并使水泵、风机在最高效率点附近运行。
6 S2 B3 A, p& k; F
: c' ^2 o/ y% B 5.按噪声标准控制风管、风口风速,以满足房间噪声要求。
* F& f5 z9 s( ~: T: Q1 H, w
" O1 [5 s6 G1 R5 d- v' Z' H% } 6.空调机房内壁表面贴附吸声材料及吸声孔板,机房门采用消声密闭门,使墙体有吸声能力,等等。 |
|