通风与空调系统的减振设计应包括设备和管道两方面。设备包括制冷机组、空调机组、水泵、风机以及其他可能产生较大振动的设备。管道减振主要是防止设备的振动通过管道进行传播。
1 n! H( D& e/ Y5 D' C- o- `) ~- l' e
7 _" o9 q. p; |% r 5 C# \: R. d) K% K2 X' n8 ?6 A
设计中对消声和减振的具体措施主要有以下几个方面:
& S; L; c2 ?7 g u. A* i' \ - i' D( ?# L1 l( i/ F- |% i$ ]
1.在空调系统中,空调机组可直接采用橡胶隔振垫隔振。除了对风机、水泵等产生振动的设备设置弹性减振支座外,还应在风机与管路之间采用软管链接,软管宜采用人造材料或帆布材料制作。6号以下风机,软管的合理长度为200mm;8号以上的风机,软管合理长度为400mm.
2 |8 }& S% p6 D
: R( O, K3 C. Z) v 2.水泵、冷水机组、风机盘管、空调机组等设备与水管之间用软管连接,不使振动传递给管路。软管有两类:橡胶软接管和不锈钢波纹管。橡胶软接管隔振减噪的效果很好,缺点是不能耐高温和高压,耐腐蚀性也差。在空调与采暖的水系统中多用橡胶接管。不锈钢波纹管能耐高温、高压和耐腐蚀,但价格较贵,一般用于制冷剂管路的隔振。3 ]$ F3 h/ v$ h. g: i
; x6 U7 [% w- n! ?5 k* J. G: g8 R
3.在管路的支吊架、穿墙处使用非燃软性材料填充做减振处理。振动较大的设备(如风机)吊装时,采用减振吊钩。) T: V0 |" ^- F: I9 ?9 Z
) O2 t1 B. e$ S; `* F 4.选用高效、低噪声水泵、风机,并使水泵、风机在最高效率点附近运行。$ W, Q7 T7 I4 y! X: j, B
' n! Z/ _# h% a6 E
5.按噪声标准控制风管、风口风速,以满足房间噪声要求。- }+ `% _+ D! i0 M; G/ P- R
% i. |3 j0 B4 b. K! {/ i! M
6.空调机房内壁表面贴附吸声材料及吸声孔板,机房门采用消声密闭门,使墙体有吸声能力,等等。 |
|