  随着我国信息化建设步伐的加快,数据中心的发展步入了一个新的阶段。在电信、金融、IT、制造业、教育、医疗、政府机关和轨道交通等行业,数据中心需求不断提升,成为拉动我国机房空调市场快速增长的主要动力。尽管机房空调市场规模与家用空调和中央空调存大着较大的差距,但其市场发展仍不容小觑。据政府采购报数据显示,2014年上半年我国机房空调政府采购额达到1.75亿元,同比增长49%。
; Z/ i" D5 \- K7 K" i4 N6 b4 s  * a9 j  h  n* f
  机房空调的作用和优势: I9 R. A# r1 K4 \+ ^( c. e$ ]
  ' p. ~1 Y# z/ ^/ b4 v
  温度对计算机机房设备的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料对温度同样敏感,温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱,温度过低,绝缘材料会变脆,同样会使结构强度变弱;对记录介质而言,温度过高或过低都会导致数据的丢失或存取故障。
, g! H& y/ J. d3 z( X, \  
. P4 [$ {  E5 r8 P+ J5 [) J7 F  湿度对计算机设备的影响也同样明显,当相对湿度较高时,水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间出现形成通路;当相对湿度过低时;容易产生较高的静电电压,试验表明:在计算机机房中,如相对湿度为30%,静电电压可达5000V,相对湿度为20%,静电电压可达10000V,相对湿度为5%时,静电电压可达20000V,而高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。2 n) L' d5 e, r& A6 m; t) t
  . M) |3 B/ b5 L% Z: |. a+ T6 E
  机房空调是针对现代电子设备机房设计的专用空调,它的工作精度和可靠性都要比普通空调高得多。由于计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,然而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。要提高这些设备使用的稳定及可靠性,需将环境的温度湿度严格控制在特定范围。机房精密空调可将机房温度及相对湿度控制于正负1摄氏度,从而大大提高了设备的寿命及可靠性。
2 v3 z7 S6 v7 s2 N  k- _' V& B+ R' A

$ A  K- W4 S" q1 L, n    U* q6 @( f  z1 y
  选择机房空调的五大因素/ L7 T2 K! M" N% b
  
5 R! c$ ?  P- e! t# d; y  `# _5 X  1、根据机房内设备的发热量、机房面积、机房条件(包括层高、密封、装修、室外机安装位置等)、当地气候条件等估算出机房空调机的总制冷量、总风量、加湿量等参数,然后选择合适的设备容量(可以考虑一定的设备备份)。
  v* V3 B' p& T  $ K& C- f) s% e# V
  2、根据整个建筑物的整体结构选用合适的空调冷却方式(风冷型、水冷型、双冷源等)。4 M7 @" i$ Q7 \
  
$ ^6 P& n1 W8 Z8 n! ?" O  3、结合机房自身结构特点及用户要求,合理地选用送风方式。机房专用精密空调机送风形式多为上送下回和下送上回式。在选用下送风设备时,静电地板下作为空调的静压箱,为保证送风顺畅静电地板的高度必须保证300㎜。选用上送风设备,可以选用风帽送风方式,一般来说这种机房的静空高度在2.8米以上,而且机房的面积不能过大,否则会出现送风不均匀现象。8 l2 i5 B" W0 w
  
! P# j9 U( u- v  4、选型时要考虑节能和今后运行费用。从节能的角度考虑,宜选用双冷源型空调,这是一种节能性空调,节能电力资源比单纯的同容量电制冷空调机节能在40%以上。1 W/ H$ G' {$ O3 e
  # z5 Q0 M' n# r8 X  o
  5、带净化系统的精密空调需要考虑机外余压要求。精密空调但无净化要求的系统对空调的机外余压要求不高,主要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器等。但既有恒温恒湿要求,又需要净化等级控制的系统对空调机组的机外余压要求较高,一般系统总阻力在1100Pa-1400Pa之间,主要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器等阻力,选型时需要考虑机外余压要求。
2#
无效楼层,该帖已经被删除
3#
无效楼层,该帖已经被删除
4#
无效楼层,该帖已经被删除
5#
无效楼层,该帖已经被删除
6#
无效楼层,该帖已经被删除
7#
无效楼层,该帖已经被删除
8#
无效楼层,该帖已经被删除
9#
无效楼层,该帖已经被删除
10#
无效楼层,该帖已经被删除
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-17 13:49 , Processed in 0.094905 second(s), 22 queries .

回顶部