设为首页收藏本站
搜索
查看: 5075|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

R22压缩几问题求教高手

[复制链接]

1

主题

0

好友

101

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
99
积分
101
精华
0
主题
1
帖子
2
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-3-29 16:45:21 |只看该作者 |倒序浏览

请问高手!

我们用的是R22的压缩机,中冷回气高,造成压缩机温度高,老是停。原因是中冷供液不够。主供液管经过中冷器后的温度还是常温,没有结露,但是中冷有供液。冰种是够的!

现在的我想到的原因是:

1、是不是由于电磁阀的线圈由于螺丝顶住压的不够到底,造成电磁阀没有全部打开而供液不够?(我们领导说电磁阀压得不够也不会影响电磁阀的开度,是不是这样?)

2、是不是由于热力膨胀阀的干温包出了故障而造成供液少?(我对这东西不怎么懂,是不是能把这东西象一般的膨胀阀那样调大小?

压缩机图片

 news:http://cn.pg.photos.yahoo.com/ph/axrz.1226/detail?.dir=/a63c&.dnm=c4f1cnb.jpg&.src=ph

膨胀阀图片

news:http://cn.pg.photos.yahoo.com/ph/axrz.1226/detail?.dir=/a63c&.dnm=ec2ecnb.jpg&.src=ph

嘿嘿!!我不知道怎么传图片上来 只能用连接了

各位大人帮帮忙吧!不盛感谢

0

主题

0

好友

84

积分

小学生

Rank: 2

金币
80
积分
84
精华
0
主题
0
帖子
4
2#
发表于 2007-4-3 15:49:56 |只看该作者
看不到你的图片,
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

113

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
105
积分
113
精华
0
主题
0
帖子
8
3#
发表于 2008-12-12 16:25:11 |只看该作者

冷库设计群QQ36211202

o! y* J1 V- r- D0 V! K0 J, i% `2 L

欢迎各位制冷同仁的加入!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-25 14:53 , Processed in 0.094689 second(s), 22 queries .

回顶部