  冷凝器是制冷系统主要的换热设备之一,其作用是将压缩机排出的高温过热制冷介质蒸汽冷却为液态。从20世纪70年代起,发达国家开始用蒸发式冷凝器代替水冷式冷凝器。而我国在近年也开始将蒸发式冷凝器应用于各类制冷系统中,其中包括冷库、中央空调、工业制冷机组、氨制冷系统等。' R2 N' \8 ]! ]$ m6 d$ D

# M2 }! _- j# k6 s1 f8 D1 x; \) X3 I5 I
  6 z7 V8 n6 S# I- t+ }& ]2 i
  蒸发式冷凝器的性能优势:6 K" E2 [6 ~% t$ v  O7 M
  
6 q! D0 l$ \- i  N9 o' }+ C  1、节水
. R5 W9 @, O5 f2 m: f$ a& Y+ E
  ) b* a* ^1 G1 f. K+ R
  蒸发式冷凝器充分利用水的汽化潜热,一般的水冷式冷凝器每1Kg冷却水能带走16.75~25.12KJ热量,而1Kg水在常温下蒸发能带走约2428KJ热量,因而蒸发式冷凝器理论耗水量仅为水冷式冷凝器的1%,考虑到飞溅损失、排污换水等因素,实际耗水量约为水冷式的5%~10%.蒸发式冷凝器大大减少了水的损耗,对于我国水资源严重不足的北方地区有重要的意义。4 v$ V# ^) `  _9 ~- U& m: g
  
7 O' W& m$ {7 Y% T. S9 Y9 A  2、节能" C, Y7 \1 \/ A
  & |$ r6 H4 ]! x+ G. N/ p
  同于风冷式冷凝器冷凝能力受限于环境干球温度,而蒸发式冷凝器受限于环境湿球温度,而湿球温度比一般干球温度低8~14℃,加上上侧风机给设备造成的负压环境,因此同风冷式冷凝器相比,蒸发式冷凝器冷凝温度较低。而冷凝温度每升高1℃,单位制冷量的耗电量将增加3%~3.5%,所以采用蒸发式冷凝器总功耗也会显著降低,节能效果明显。在HVAC系统中相对于其它的冷静凝器可以节能20%~40%.
, [% k! a- B3 k' q( F/ _6 V  
5 l) B0 y$ }4 H1 J  3、结构紧凑
4 ?3 P! l6 C8 L1 k: W; n! C
  
" P$ S4 J& N0 m  由于不需设置冷却塔,故整个装置结构紧凑、体积小、占地面积少,且安装方便,日常维护工作量小。
7 a. m5 K* t! B. d  
) L' w3 L4 r2 L  4、不污染环境
, D) s/ \, {3 ?# g3 e6 q
  + c9 `5 t+ y/ M! K0 M
  不少化工厂以往采用壳管式或淋激式冷凝器,夏季时由于冷凝压力过高,常常采用“放空降压”,但每次放出的并不是不凝性气体,其中含有大量的氨气,据有关部门取样分析,有时高达90%,不仅氨损失相当严重,还造成环境污染。但用蒸发式冷凝器后不存在这种现象。' M, e  e5 l5 C5 C% K
  $ ~& R; v) s1 x  |4 W( [0 l9 Y1 s
  目前西方发达国家普遍采用蒸发式冷凝器,在四内的应用中,由于西北地区缺水的情况,蒸发式冷凝器在西北地区应用较多,酒店、办公楼、商场等民用建筑和厂房车间及冷库、温室等的冷却空调设备基本都采用了节发式冷凝器。
( g% v/ R" ]: |3 a  
8 n* I) `3 W0 @& W0 ^/ W  如某水产公司的万吨级冷藏库,原来配置的是立式壳管式冷凝器,冷却用水直接有天然的湖泊水,配套水泵三台。所用冷凝器腐蚀严重,设备维修较高。后来采用蒸发式冷凝器取代原不立式壳管冷凝器,年节省费用约30万,且设备故障率变小、各方面改善效果明显。