  一、用一根新铜管作为合适充注连接管,用它连接系统上的充注阀和媒瓶上的接头;. u8 W# c& l! B, b
  $ l, A' m3 w* G
  二、在每次用连接管连接满瓶冷媒时,应该对其进行吹洗,换瓶时间越快越好,可以减少冷媒损耗;
4 c2 I4 J, |8 Q5 y0 t( d  ( h! y, k) y/ |* ?1 G  l* Y
  三、充注过程中做好防止潮湿空气进入系统措施;
% k1 a8 _6 S# i7 d  w# j    
9 \" \; H1 }# J  四、充注量要正确适量,在蒸发器视镜中可见到冷媒液位;
  ~' m, X' c7 D, w+ f! I# a. L5 y1 K, l: l
/ H, ^5 j; f2 F* _
    P: F0 Z* A  g2 T
  五、在初次充注冷媒后要观察液位并做好记录;
( I% G: V; {) K  0 C3 I7 C; y4 ]  ]; Z
  六、抽冷媒或冷媒充注过程中,应运行冷冻、冷却泵,让冷却水、冷冻水循环,避免管束中被冷液体结冰而胀裂铜管,当冷媒充注量在2/3以上时可开启主机,在运行中充注;) d- v) j1 [* w( |, |9 a, b
  ( A0 X. J) g- n8 G
  七、在冷凝器与蒸发器之间达到压力与温度平衡时,检查冷媒液位(此时间一般在压缩机和水泵停运行4小时以后)。