设为首页收藏本站
搜索
查看: 2992|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

中央空调改造安装保养

[复制链接]

29

主题

0

好友

415

积分

高中生

Rank: 4

金币
385
积分
415
精华
0
主题
29
帖子
30
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-1-4 16:15:01 |只看该作者 |倒序浏览
( {$ D* t" O+ J* B5 k/ {7 G. Y P4 d2 m) Q9 q, U1 d, Z2 x; t+ G: Q6 s) H: |+ X/ q) I+ s/ {! Z! _$ K G" [( N2 G
     7 m1 v( V" ?. N0 a( R! P2 Q3 R

# P* b& I& P8 n0 l) P9 V: \: \

    挡水板漏水

3 W7 d1 ?' G4 O6 b: q

    故障现象:内机漏水

- U' F, ]8 T( V! E

    原因分析:开机观察内机风道漏水,左右两端尤其严重,此机采用四折式蒸发器有上下两个接水槽上接水槽在背面蒸发器背部装有一挡水板将冷凝水导到上接水槽冷凝水是从导水板的两端流入室内机的,原因为挡水板上两端海绵贴斜。

?3 t$ h4 V- |- k& {

    解决措施:调整挡水板上海绵粘贴位置,漏水排除。

( {/ x* d8 o8 D, k5 {4 ^

    经验总结:ED系列采用四折式蒸发器,漏水原因很多,主要有以下几方面:

2 }3 C$ X' @: E4 k* E0 S

    1、导水板未装(如果没有装导水板其现象是漏水情况非常严重,冷凝水会直接从风道中吹出或者从风道中流出)。

$ V' P6 U) F. i7 V; u1 n0 L: V- e) M

    2 、蒸发器配管角度不对。

( F* w, K- n: k3 A# I

    3 、蒸发器上密封海棉条脱落。

: k0 l! K) R5 N7 n. S) Y

    4 、蒸发器与塑壳底座配合不严密。

( F- I& m$ Y# K6 |5 `. ~

    5 、导水板上海棉粘帖不正确。

0 K6 [3 U$ r% r& \$ \% `1 a

    在维修时,要仔细观察是何部位漏水,是滴水还是渗水,然后对症下药,事半功倍。

3 ~# ]9 O; K" A" }) X" S

    案例五、连接管接头处凝露漏水

; P' M* h* p3 p5 P& @, c5 {

    原因分析:室内机连接管接头处,产生滴水,怀疑为凝露漏水,上门检查发现室内机高、低压连接管由于接头保温效果不良导致凝露漏水。将该机连接管部位做好充分的保温,包扎,使用几天后又发现用户内机中部墙壁上漏水,上门拆下机器详细检查,发现室内机高低压连接管纳子帽附近因保温套未密封好,只是扎带缠绕表面而产生。

) `+ L+ S/ G- y

    解决措施:用保温套重新包扎接管部位处(用扎带多扎几圈效果更好)。

: H; A! Z4 }, i5 Z+ g

    经验总结:出厂时保温套与配管相同长度,在室内外连接管、电源线和排水管包扎之前,一定要先量好蒸发器输出输入管的长度差,预留出连接管的尺寸,由于保温套的伸缩性能不同,在安装过程中为达到接头处的保温效果,应将内机接头处保温好,用扎带扎紧,以免包扎不紧在穿管道时将接头处拉松,钠子帽裸露在外产生渗水现象,另外在连接排水管时,接头处一定要用防水胶布贴好,否则易造成漏水现象,以上漏水都为安装不良造成,对于新装机漏水,一定要注意检查上述问题。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-9-29 07:50 , Processed in 0.090482 second(s), 22 queries .

回顶部