设为首页收藏本站
搜索
查看: 4053|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

冷库匹配冷风机方法

[复制链接]

1

主题

0

好友

71

积分

小学生

Rank: 2

金币
70
积分
71
精华
0
主题
1
帖子
1
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-3-14 22:23:16 |只看该作者 |倒序浏览

冷库冷风机匹配计算

# W. t! B' h2 Y) V! W

 

) J( j3 D# N$ e6 J9 y0 W9 o0 s* w/ z

一、冷藏库冷风机的匹配:

" R2 m* }7 U1 ~! ]0 G1 `: ?

   冷藏库每立方米负荷按W0=75W/m?计算。

 1 若V(冷库容积)<30m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
 2 若30m?≤V<100m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
 3 若V≥100m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
 4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);
 5 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10?C蒸发温度计算。

4 I. z n0 o7 r% P* D

二、冷冻库冷风机的匹配:

3 ~/ y: Q0 |% F# R& ]$ h

   每立方米负荷按W0=70W/m?计算。
 
 1 若V(冷库容积)<30m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
 2 若30m?≤V<100m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
 3 若V≥100m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
 4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
 5 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35?C蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30?C蒸发温度计算。

% s" [: a3 G8 g& y9 Z

三、冷库加工间冷风机的匹配:

7 T$ s: I2 {: W8 ^- i2 O; P

   每立方米负荷按W0=110W/m?计算。
 
 1 若V(加工间容积)<50m?,则乘系数A=1.1;
 2 若V≥50m?,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);
 3 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10?C蒸发温度计算。
 当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0?C蒸发温度计算。以上计算为精确计算按冷库负荷计算表。

十一狼 该用户已被删除
2#
发表于 2009-4-1 15:56:28 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-28 09:28 , Processed in 0.092897 second(s), 22 queries .

回顶部