冷库冷风机匹配计算 # W. t! B' h2 Y) V! W
) J( j3 D# N$ e6 J9 y0 W9 o0 s* w/ z一、冷藏库冷风机的匹配: " R2 m* }7 U1 ~! ]0 G1 `: ?
冷藏库每立方米负荷按W0=75W/m?计算。
1 若V(冷库容积)<30m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2; 2 若30m?≤V<100m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1; 3 若V≥100m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0; 4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷); 5 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10?C蒸发温度计算。 4 I. z n0 o7 r% P* D
二、冷冻库冷风机的匹配:
3 ~/ y: Q0 |% F# R& ]$ h 每立方米负荷按W0=70W/m?计算。 1 若V(冷库容积)<30m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2; 2 若30m?≤V<100m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1; 3 若V≥100m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0; 4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷) 5 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35?C蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30?C蒸发温度计算。 % s" [: a3 G8 g& y9 Z
三、冷库加工间冷风机的匹配: 7 T$ s: I2 {: W8 ^- i2 O; P
每立方米负荷按W0=110W/m?计算。 1 若V(加工间容积)<50m?,则乘系数A=1.1; 2 若V≥50m?,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷); 3 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10?C蒸发温度计算。 当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0?C蒸发温度计算。以上计算为精确计算按冷库负荷计算表。 |