汉中螺杆压缩机冷水机组:水冷系统,出水要求10度,但压缩机满载时,排气温度高,高压很烫,低压回气有点冷,但没有露水,工作一会就智能模块保护,工作压力:低压0.5高压1.4.冷凝器才清洗过.请教高手,是什么原因造成的,怎么解决?谢谢!!!! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
看样子是r22系统啊
1 p+ W) F! R7 a) D: q7 w2 X智能能模块保护是因为电机高温吧. i: G8 X- j& G. {2 Z
吸气压力这么高,排气压力又不高,排气温度又高。) e0 l# G( m; u: m% [0 @3 X% y4 p7 B
不知道你吸气压力的采集点在压缩机上还是在蒸发器(包括吸气管)测量的,如果不是在压缩机上,那么有可能有冰堵,冰堵地点是压缩机吸气过滤口,但是见过别的压缩机这样过,汉钟的这样没见过/ H% D1 |0 l0 |( a1 `; [$ D
不过你可以检查一下,运行时在压缩机吸气口内侧(压缩机的电机腔)压缩机吸气口上的针阀测量一下吸气压力,如果低于蒸发器压力很多,比如0.2以下,那么基本就可以判定吸气滤网堵塞,常见的是冰堵,但也可能是别的东西赌了(如焊渣)。- O( J2 j& \" b
如果你的低压0.5是在压缩机的低压段测的,那么很有可能是循环内有不凝性气体,但是没有高压报警的原因是不是你的冷却水温度比较低,所以冷凝压力也不高。
9 C7 F2 N9 A1 d再检查下吧,如果确定了原因,具体怎么操作再谈,如果不是我说的原因,那就再给些数据了 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-7
- 最后登录
- 2010-7-24
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 36
- 主题
- 3
- 精华
- 0
- 帖子
- 8
- 金币
- 15
- 积分
- 36
- 精华
- 0
- 主题
- 3
- 帖子
- 8
|
谢谢你的帮助!!!
5 T5 l G' @% _* M 是R22制冷剂
, \- w) x2 }( O% `7 E 应该是高压高温
- b/ H4 ~" P# u. w$ k) ~" t. |- i 吸气压力是在压缩机上针阀测的.
4 m; K, e( Y- s2 a% O 冷冻机回露效果不好,高压很热.请问一下,混入空气怎么样排出来呢!
3 D* L' ` M" J3 F 还可能有其它原因吗?9 ~: B; f7 U1 e
* A& F; {& I8 t
+ f/ W6 w/ F C q, X6 T 谢谢!!! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
这个我知道,停机,静置10分钟,让空气尽量集中在冷凝器顶部,然后打开最高位置的排气阀,注意不要开得太大,开个20秒,关闭 2分钟 ,再开个10秒 ,再关闭 2分钟 ,静置的时间长一点好,如果你有时间的话
6 N! T1 ~9 V9 m* `5 M: U) `当然不知道你的机器有多大的 ,反正就是这样开开关关 的,看看然后再开机看看有没有效果 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-7
- 最后登录
- 2010-7-24
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 36
- 主题
- 3
- 精华
- 0
- 帖子
- 8
- 金币
- 15
- 积分
- 36
- 精华
- 0
- 主题
- 3
- 帖子
- 8
|
谢谢,最高位置是压缩机高压阀有个排气螺母,请问一下,要不要先把氟里昂集中在冷凝器里呢? |
|
|
|
|
|
|