- 注册时间
- 2018-7-28
- 最后登录
- 2018-8-10
- 在线时间
- 4 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 5
- 主题
- 5
- 精华
- 0
- 帖子
- 5
- 金币
- 0
- 积分
- 5
- 精华
- 0
- 主题
- 5
- 帖子
- 5
|
如何使用冷水机组
. A: H8 `: Q: \6 e( C) F/ w事实上,一对模具是一个热交换器,热从熔融塑料进入模具,冷却介质的连续循环,然后通过模具-冰水,只有一小部分进入空气和注塑机的压板。众所周知,塑料成型周期中,有相当一部分用于冷却,有时可占塑料成型周期的80%以上,因此控制冷却时间到最低限度是绝对必要的。例如,成型周期一般为20秒,如原冷却塔水切换到冰水冷却器进行冷却,则可缩短至16秒。虽然最初选用的冷水机组成本较高,但它能使生产增加20%,并在长期生产中取得很大收益。那么,如何选择冰水和能源呢?从上面我们可以知道,它是成型材料的比热、熔体温度、重量和温度产物的剥离。- j" I1 y; i4 E' F
需要从模具中计算冰水能量;! ~/ i+ x, k0 s% \: x% o5 C- E
Q= W×C×?T×S$ r' H; {9 @: b/ \
其中Q是所需的冰水和能量千卡/小时;
+ G1 f7 G0 [7 a0 zW是塑料原料的重量kg/h;
' T# e h B% V: H+ Q0 c! B- d) Z塑料原料热Kal/kg°C;
4 ^3 y6 t) q- u7 C" _?T是熔体温度与产品剥离温度C之间的温差(见表);4 C' r/ m! x$ `; ^2 \! S' @
S是安全系数(通常取1.35-2.0),当单机匹配时,一般选择一个小的值,无论哪一个较大的冷水机组与多个模具匹配,如风冷冷水机组,S也应该选择合适的大。2 S9 b% G$ W: L& j
例如:生产一种PP模具产品,每小时生产50公斤左右,请问冷却要求多少?冷冻机应该装多少钱?Q=50×0.48×200×1.35=6480(kal/h);小时需要64 80kal/h的制冷量,可选择LS203S冷水机组。4 u3 S9 I( T; r* T
在实际选择冷却器过程中,很难获得更完整的数据。根据我们以往的多年规划,支持销售经验?T=200°C,是经过多年统计后的许多常用产品的平均值。
8 R4 X2 a4 w! J, A) F模具采用热流道,也应加入冷量计算的热流道,一般热锁为KW为单位,单位换算应计算为千卡/小时,1kW=860kCal/h。工厂供水充足,温度低,成本低,那么您就不需要我们了。E的冷水机组,一般不现实,除非工厂在湖水温度相对较低;另一种是使用城市深井供水,以满足温度和流量的需要,但往往成本太高。实验装置可以使用这种方法,但对于工厂来说,这是不切实际的。
. D! c2 l: L* m) a: s" \8 Q; K. d二。冰水温差 I8 R- @8 B7 a
模具冷却液的温度(冰水)一般受加工材料和形状的影响而发生较大变化,如聚苯乙烯薄壁烧杯要求冰模温度在0°C以下;其他大多数情况下,模具所需的冰水温度A。BOVE 5℃,低温智能冷水机组满足以下要求,在5°C以下,高达0°C,5°C以上冷水机组冷水机组全功能。
/ ~3 A3 Z3 A# T* `模具的温差在进出口的冰水中往往是根据产品需要设定的,在许多情况下,温度差在3-5°C时是最好的,但有时也会在1-2°C的温度差,温差越小意味着同样的热量被取出,冰水的流量越大,相反,所需的流量就越大。例如:温差为5°C,流量需要60L至温差为2°C,流量需要150升。
' o+ S+ {7 F, I1 E& C3 Y第三,冰流
+ ^* u6 D6 G6 `6 N模具冰水直接流过模具和温差中带走的热量和冰水。例如:
# e/ G) G0 k- H0 R9 l6480千卡/小时的热量离开模具,如果温度差为3°C,那么至少需要流量?冰水流量Q=6480×3=60=36(L/min)。) j4 {: U5 |) K! _( F/ f
道德原则,冰水$ M$ j2 |5 i8 B8 v! k
水的软化,在冷却器的使用过程中也不容忽视,水的pH值也需要不断观察,最佳的pH值应该等于,大于7的pH值会有严重的腐蚀,如果没有采取措施,在蒸发器中,霉菌结垢,就会起到作用。绝缘,在严重的情况下,其效果减少了30%的能量转换。这显然需要考虑硬水的软化。最有效的方法,可以在系统中配置一种电子软化水,这种软化是基于离子交换原理设计的。根据不同的流量配置,加入一定比例的不同规格的软化剂,直接连接到水中。
' T0 R& q M) bV. Chiller流动压力5 [! u9 W9 F& M# q+ P0 i/ ^# Y. M4 G$ k
一般注塑模具冷却时,冰水压力要选择0.1~0.2 MPa,以满足满足此要求的要求,而微型全功能冷水机组在压力大于0.2MPa的情况下,需要进行额外的规划,以便于使用合适的压力P。UMP系统满足供水的需要。
! Q, |" ?& c% d& C流动与直径之间的关系如下:
; v2 h0 X% J+ B管直径3/8’1/2’3/4’1’1’/4’1’/2’2’3’
) n+ p* L L! d N/ ~流程122035609013023056
8 p- M) F! v4 R4 n6 N. x/ o六、液压油和枪管进给段的冷却
! p6 f) |" M7 r0 O; b4 S |通常液压油桶进给部分用冷却塔水冷却,因为这不仅是最好的方式,单一的生产成本,而且极其经济,除非其温度的具体要求,其可用的冰水冷却。! ?. ~* s, E2 {5 k& r
七。冰水管道保温# L" v" r( p& N' P+ r! g& v
冰水管道保温,既能防止管道绝热严重损失,又可防止结露在管壁中凝结。例如:冰水温度为10°C,环境温度为30°C,长25米,表面积为25m?金属管的热辐射可达750kCal/h,这几乎是3HP压缩机制冷能力的10%,5HP所产生的压缩机制冷能力约为6%。
1 h) [1 o- c& E; w" q: \ ?冷却器和模具的连接通常用来加强软管的连接,因为软管本身的绝缘作用,但
. k# J+ d+ R+ C8 S长于5m,还要考虑适当的保温程度。
, G+ P7 d. }: B3 C日程表:注塑成型所需的不同成型材料和模具温度和比容热6 t2 Y5 s1 n7 J. A
材料注射温度C°模具温度C°血细胞比容热Kal/kg°C
" g5 b# u- p$ D4 i% U* s; v聚乙烯PE 160~310~0~70 707 K, r5 F0 N) k* \( v! D
聚苯乙烯PS 185~250~0~60 0.35) u! J) q, i \
尼龙尼龙230~300~25~70 0.58
2 R$ ~3 e2 j7 V; `9 M聚碳酸酯PC 280至320 70~130 130# N" p* d7 j4 ]9 S+ f5 A: S
Poly(丙烯)PP 200~280~0~80 0.48, G7 { p1 R6 |0 h1 n% ~
ABS 180~260~40~80 0.4
" [/ i$ v( \( p( U$ s4 _文章来源:丹耐斯机械 dnclengshuiji.com/page181.html?article_id=10375 |
|