- 注册时间
- 2018-3-26
- 最后登录
- 2019-3-15
- 在线时间
- 85 小时
- 阅读权限
- 20
- 积分
- 70
- 主题
- 62
- 精华
- 0
- 帖子
- 70
- 金币
- 0
- 积分
- 70
- 精华
- 0
- 主题
- 62
- 帖子
- 70
|
冷凝器形成的水垢带来的影响:在工业生产中,使用的冷水机中很容易出现冷凝器管道形成水垢的现象,如果没有及时处理掉,这些水垢会影响换热效果,导致机组的冷凝温度升高,进而导致制冷量降低、机组电耗增加。
" T/ l) F% k5 T0 g0 Z: G水垢形成的原因:是由于冷却水中的钙、镁离子在受热时以盐的形式结晶析出并凝结在铜管内壁。$ o5 {, j2 Q- V& z" W4 V* E# n
那么如何清洗呢?工业冷凝器采购处的小编给大家讲一下清洗的方法。这里清除水垢的方法主要分为物理清洗和化学清洗:3 p- {) k! N, X( ~7 o: r% j1 T
一、物理清洗法
1 S t0 D0 H9 J+ n6 }7 V* h首先采用软轴毛刷清洗,软轴是靠清洗机的电机带动转动的,软轴最前方有一根尼龙毛刷,使用时将软轴及毛刷伸入冷凝器铜管内,通过高速旋转前进的毛刷来清除铜管内的污垢。最后再用清水冲洗,这种机器叫做通炮机。
5 Q; X. u2 k3 I这种方法最大的优点就是省去化学清洗液的费用,避免了化学清洗后废液的处理问题,不易引起冷凝器铜管的腐蚀。其缺点就是对于粘结性强的硬垢和腐蚀产物,清洗效果不好,而且清洗操作比较费时费力。
0 t, e% @: g# ?. {5 D* a& f! o二、化学清洗法2 k/ c5 V. `2 u
这里用清洗液进行清洗,先用酸溶液进行清洗,然后用碱溶液中和清洗,最后用清水冲洗,将酸、碱溶液冲干净。化学清洗法有三种方式,视情况选择:1 R8 I% U+ i4 M) `9 `
第一种方式:将清洗液以一定比例加入冷却水系统中,开启冷却泵循环12—24小时,沉积物层不断受到清洗液的化学作用和冲刷作用而溶解和脱落。不过这种方法需要大量清洗药水,成本高。9 X+ E2 v. G) Z
第二种方式:在清洗贮液槽与冷凝器之间接上循环泵和管道,形成一个闭合回路,使清洗液不断循环12—24小时,使沉积物溶解、脱落。: O/ S! o- O0 a: c
第三种方式:将清洗液按一定比例兑好,加入冷凝器中静置5—10小时,使沉积物软化、溶解,排掉清洗液,用清水冲刷。& g" j8 Z( ?4 j% ~, w
这种方法最大的优点是除垢彻底,减轻工人的工作量,而缺点是清洗液可能对冷凝器铜管造成腐蚀,清洗后的废液排放问题,清洗液的价格比较贵。所以提醒大家在进行化学清洗时一定要注意溶液比例,循环、浸泡时间,防止冷凝器被腐蚀。4 e* D+ U5 q @; H% Z2 e
总之,冷水机的冷凝器应该经常进行水垢清除,清除的时间可根据水质和结垢的情况来确定,但至少每年一次。冷凝器如果出现过硬的水垢,小编建议采用化学清洗与物理清洗结合的方式。先用清洗液浸泡冷凝器,待水垢软化后,再用物理清洗方法除垢。
% e$ I& S# }8 k |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2014-6-14
- 最后登录
- 2018-10-11
- 在线时间
- 71 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 44
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 44
- 金币
- 0
- 积分
- 44
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 44
|
牛啊,想不到的强帖4 @( R$ L. C* x6 \4 n6 {- T. {
. f0 S4 V$ m8 }& F
; v5 K+ j- S+ Y
" g- G# W7 d a8 T [* P/ q( q& ]- }
6 Q# g% P o! S2 r0 z. a, E! H( Q" m
5 _' T& x- }. x: q( Z
# L. S* g( ?+ Z) D
0 A" D6 _8 j- o: [7 t3 Z X1 R
. l6 y. f) O0 e/ K2 ^" l/ U( Z) h! e, ~; _
, T& O' Y( [6 v" G2 |
國小作文 gfgfgf.com.tw/zybj/qjys/ 2018年08月27日 職場指南
6 @- e! U& U. _ m, F. E5 v7 ]中醫五穀雜糧養生 愛情話語 gfgfgf.com.tw/zycs/yaxd/ 短髮髮型 中醫減肥 gfgfgf.com.tw/zybj/zyjf/ 生日快樂祝賀詞 |
|
|
|
|
|
|
|
|