工业冷水机出现低压报警该怎么办?

[复制链接]

188

主题

0

好友

188

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
0
积分
188
精华
0
主题
188
帖子
188
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-9-20 17:02:19 |只看该作者 |倒序浏览
  众所周知,工业冷水机能够提供恒温、恒流、恒压的冷冻水。在工业冷水机的运行过程中,我们可以先将一定量的水注入机器的内部水箱,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷冻的水注入需要冷却的设备内,冷冻水将机器内部的热量带走,将高温的热水再次回流到水箱进行降温,如此循环交换冷却,达到为设备冷却的作用。而在工业冷水机的使用过程中,有时候难免会出现低压报警的情况。那么工业冷水机出现低压报警该怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:
# B' r" I1 M7 S$ a0 l! W& D( r6 h6 Q5 _  j: W  v  N

& w" l5 i, @' E3 X* a9 n( C+ j7 Z9 \3 s" E
  工业冷水机出现低压报警原因分析:
7 }; }1 w8 m9 E3 v( T" J' F
/ [/ I  }8 H. I; V6 l0 _2 u  1、冷媒不足。, M& B( @: i$ P2 S9 ~: x& n6 X8 \
( M8 ^2 M+ @( F3 f- j
  2、过滤器堵塞。
+ r$ s+ Y+ H3 t. [, q7 q' c# n' ?8 C
  3、冷凝器铜管积垢多、通径变小、散热差。
; o' L3 L. v5 s4 ]7 _$ U9 X/ O0 ?2 r9 b, w
  4、膨胀阀开启度过小。
0 c* D+ L# L& U
! O  u0 l8 t: k$ [6 q, a6 L  工业冷水机出现低压报警的解决办法:6 s. p4 x. M0 Q$ Q

/ O' ]: c9 R* ?" K1 c  1、检漏,管路接头是否有泄漏点?修补后补充冷媒。
% y" T; p! i8 H8 P" _+ B6 D8 Q/ R8 G7 Q. _  R+ B% E
  2、拆洗或更换过滤器。$ t' H, H4 S0 u4 H; K, Y) ~+ a
) R8 a: ?5 x& A5 H3 U" ?
  3、清洗冷凝器铜管。0 T+ m8 P- f/ G' }" a. J

! R+ V; h7 C' n3 Y- A/ }' B4 z9 _. G& \  4、适当减少膨胀阀开启度,排除后高低压保护自动复位。- }  U" P8 j: U, g/ h* k; \
$ }" e+ C! u/ ^7 Z
  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532