" i! H, Q9 ]/ \目前,在能源日益紧张的今天,中央空调能耗较大已经成为事实,一方面需要大量的中央空调冷气或工艺冷冻水,同时冷却塔或冷凝风扇等排掉大量的废热。另一方面需要大量的生活卫生热水,在选用热泵热水机组制热时需要排掉大量的废冷,废弃的能量就得不到充分利用,间接造成能源的很大浪费。针对这两种情况,目前,市场上已经开发出余热回收冷水机组和冷回收热泵热水机组,并且在工程案例中已经得到很好的使用。 o! h6 z# f; U$ I: G* L
7 N4 i, J" i, k' P 一、简要概述两种机型
9 {0 U$ h2 |& e6 W8 W* R1 N
4 S5 x5 S8 X. g1 Q8 C ~ 第一、余热回收冷水机组的特点概述
8 u* m) ^/ m/ s8 ?# C( j, d
+ H; g b. r3 b" \7 g8 |# A 1、热回收机组的工作原理+ M. X2 N- n$ p
, _2 T& ?- n3 U9 x1 e1 ^- y" L
热回收原理是在制冷原理基础上,将向高温环境散发的废热加以部分回收,以产生温度较高的生活用热水,供用户使用。其过程如下:
! b. Q4 b1 p7 T! I I' [- ~4 \5 n. q) @
从蒸发器E回来的低温低压制冷剂气体,通过压缩机COMP对其压缩做功P,使其变为高温高压制冷气体,然后排放到热回收器R中;在热回收器R中,通过生活用水将部分热量Qc1带走,使水温升高到50~60℃,同时高温高压制冷剂气体得到部分冷凝,成为中高温高压制冷剂气液混合体,然后排放到冷凝器C中;在冷凝器C中,通过冷却介质将从热回收器R中出来的的制冷剂气液混和体再进一步冷凝放热,向高温环境中散热Qc2,使制冷剂彻底发生相变,全部变为中温高压液体,然后经过膨胀阀EXP;制冷剂在热力膨胀阀EXP里经过绝热膨胀,使其变为低温低压制冷剂液体,然后送到蒸发器E中;低温低压制冷剂液体在蒸发器E中吸收低温环境中的热量Qo,发生相变成为低温低压气体,然后回到压缩机COMP中继续压缩开始下一循环。: ~0 Z+ P8 v& G0 v( G
4 [: Z6 W! V b8 X- S- F# I" [/ d
根据能量守恒,有 Qc=Qc1+Qc2=Qo+P.2 } {2 |+ b, j+ r
6 M' A' ~# ~; z$ c( a' h
Qo―是设备向低温环境吸收的总能量,称为制冷量;7 D7 r& a# _8 S! R, T8 x" x
' l( [, S" n- D! ?4 F
Qc―是设备向高温环境散发的总能量,称为制热量;
. c3 j* M8 H c) B5 g* c) R; X4 `. m, R) |
Qc1―在热回收器中散发的总能量,称为热回收量;
9 w9 b, e3 U M! S/ a: E. _5 c
Qc2―在冷凝器中散发的总能量,称为冷凝放热量;6 O- r6 M5 ^, J% N8 m
) b* P, C2 i3 e( N4 U! O& D" u8 O
P---是压缩机对制冷剂所做的功。$ x3 ~, k0 b1 Z
. s0 \$ u8 s+ \! ]1 Y7 k" Y1 B
2、热回收技术的特点:
+ ~- E0 N5 I+ `( E: }: M& t4 D% V1 B% R) V: G% L+ Y
⑴热回收温度高。通过采用热回收器的使用热水温度可达50~60℃,比普通经过冷凝器的水温30~35℃高约20~25℃。5 E- f2 P, R% A) t. M
0 x" Y+ F5 U% V% [6 [ ⑵ 改善设备的工作条件,因在制冷设备的基础上增加热回收器,增加了制冷剂的过 冷度,增大了制冷效率,节省用电,延长了设备使用寿命。) I( y) Y8 D9 X. a- Q6 r( B! A; F* S
* g4 P' V# m( P ⑶ 免费获得使用热水,完全节省了使用锅炉的用电或燃料成本。2 M. q9 n# D* @! @/ G
4 J3 u( n4 j6 m h& y( z
⑷ 环保性能好,回收了部分本来排放到大气中的废热,无燃烧排放污染。
4 s3 g% O% S3 m7 E+ I: H
) A9 _: n' E9 w1 v ⑸ 采用热回收器机组,热回收器的工作不影响制冷机组的正常工作。" W3 U: V9 h* F3 }, \( f2 `) h2 I6 l, x
* Z* v5 F E5 k4 t, A$ k" S3 I
第二、冷回收热泵热水机组的特点概述
6 ?" M3 S" \/ j, j! c3 b+ U3 d! L0 p; Q5 |# B- F
1、冷回收热泵(空气源)热水机组的工作原理+ I- {7 ?8 @, _2 W! {8 s$ \
3 c: v. h3 e, d5 `
冷回收原理是在制热(冷)原理基础上,将向低温环境吸收热的部分回收,转化成向空调系统吸热,以产生温度较低的空调用冷水(7℃/12℃),供用户使用,代替原空调系统的部分负荷,以达到节能效果。其过程如下:) P, K5 D( l. p% e
5 M( {9 R T. V& T# Y
从压缩机出来的高温高压制冷剂气体,在冷凝器中被用户使用的生活热水冷凝,变为高压中温液体,再从冷凝器出来。一、在客户不需要冷量回收时,电磁阀1通路,电磁阀2关断,制冷剂通过膨胀阀1节流膨胀,变成低温低压制冷剂液体,然后进入蒸发器E1中吸取低温环境的热量,蒸发为低温低压气体,然后回到压缩机,形成一个循环;二、当用户有需要用冷时,电磁阀1关断,电磁阀2通路,制冷剂通过膨胀阀2节流膨胀,变为低温低压制冷剂液体,然后进入蒸发器E2中吸取来自空调系统中水的热量,使水温达到空调要求,制冷剂蒸发为低温低压气体,再进入压缩机,形成循环。这样,就可以根据用户要求,在制热过程中可满足单制热性能或制热与制冷同时进行。
) ^4 i2 m" g; l' x& w# E5 X5 c, R: C3 {
& S2 O! O& z5 ] L3 S4 S1 S 根据能量守恒,有 Qc1 =Qo1+P1;Qc2 =Qo2+P2
* W- P8 r4 z) [& R5 G/ F; O0 a) T1 n7 J; d* l" I
Qo1―是单制热时设备向低温环境吸收的总能量,称为制冷量;7 t8 B* N( s( N; I8 A' M
( p, ]9 k* ]4 A( ]# N2 r4 f Qo2―是冷回收时设备向空调用水吸收的总能量,称为冷回收量;
; Z1 E" K) s: j
7 T" n# P# ]0 |. W/ o: F Qc1―是单制热时设备向高温环境散发的总能量,称为制热量;5 j6 ]2 t1 f3 v
5 y! I+ k8 M2 O. l2 ^0 M" g& p5 } Qc2―是冷回收时设备向高温环境散发的总能量,称为冷回收制热量; d x; |, @( h; |5 b7 ~
& W, p" Y$ {) ]6 u& X
P1---是单制热时压缩机对制冷剂所做的功。
9 ^! g# Y) B A; }& g9 L4 }0 z: [0 X8 S5 U0 _
P2---是冷回收时压缩机对制冷剂所做的功。7 H: j* N+ W& l* u& k u* W! N, q
% M$ A& q' T k6 E" O; y/ D- X
2、冷回收热泵热水机组的特点:
* W& n2 J/ M7 p N3 L. d& c. W9 e
⑴热水机组主要应用在有需要使用热的环境,如酒店,宾馆,桑拿等使用生活热水的场合,特别是它取代锅炉的趋向,具有节能,环保的优势。
- p: K U1 B% L5 |! ^1 l; X
$ |& }' V. B( }* c ⑵ 常规热水机组可提供50~55℃的出水温度,基本上能满足生活用水的大部分要求,一定程度上可以替代锅炉。而带冷回收机组更显出节能效果,因为在制热的同时,只要将冷回收系统接到用户的空调系统中,就可以承担空调的部分负荷,从而使空调设备功耗大大降低,最终达到节能的效果。
* u6 U9 _2 g3 T& P* K, C6 k2 K; r. }' o; g, [# \7 d: H; ]; T
⑶ 环保性能好,无燃烧排放污染。1 H% g$ }$ o+ M$ U6 j
" J; p) r) m2 @: i. f
⑷ 采用冷回收的热水机组,在冷回收不工作时不影响制热机组的正常工作。