设为首页收藏本站
搜索
查看: 4174|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

关于机组低压侧压力低、制冷量不足的一个问题

[复制链接]

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-7-30 17:06:32 |只看该作者 |倒序浏览
关于机组低压侧压力低、制冷量不足的一个问题, T( w! _+ @' [. A# H9 g" J$ L* a# C
现在我遇到一台半封螺杆机组 出现了低压侧压力低,制冷量不足的问题& e+ H, a" e* o' q6 k8 r( i- d, I
4 K. s9 r" ?- b4 P' J( ~0 O
我们同一型号的机组做了3台,在调试的时候有一台机组直接就低压保护,开不了机。调大热力膨胀阀后依旧没有反应,当时就更换了一个热力膨胀阀再开机的时候低压3.3公斤,阀后温度-4度,吸气管温度6度,排气压力15。2公斤,温度60度左右。但是制冷量只有80%左右。油位正常,机组功率达到额定功率了。: W1 P. t& }! |4 e2 A) S
  后来我们重新换了一个压缩机,居然又是低压保护开不了机。满载后2分钟就保护了。高压12公斤左右,低压一直下降到保护(2公斤) 供液管路拆下来看了没有堵塞,机组前后弄了1周了  我也无能为力了 放在哪里  周一再重新开机看看; t3 i9 ?# k2 |) E% `& {, \
  不知道哪位前辈可以帮我看看是什么问题不

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
2#
发表于 2009-7-30 17:06:35 |只看该作者
关注楼主的问题!
: Z' l9 ]4 Y7 A$ L0 a
  _( E) J# c9 I' F% W5 Y我想问一下,你说的系统,是什么工况?0 e1 C& c' J; u8 ?, o6 |- B8 I

2 r# Y0 F; f3 w6 R# A1 c& N' f7 A5 A2 b是水冷冷水工况吗?
! U0 s! i0 E0 n0 w! S
4 X1 \: J# K) t4 }. o另外,我想知道你用的压缩机是什么型号?蒸发器是否为干式?两器换热面积多少?膨胀阀的型号?
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
3#
发表于 2009-7-30 17:06:37 |只看该作者
同一型号的机组做了3台
3 V0 Y0 v, E: k! {, M* ?! l. n6 ^. K% z6 m
如果另外2台没有问题,暂时排除设计及选型问题
/ H! x1 H% y- Y- `考虑一下蒸发器:是否堵塞;蒸发器内水流短路;
7 `+ Z& H) }2 x  j0 k膨胀阀你是换的阀芯吗?检查一下是否阀芯脏了;
7 D" C3 {- l; ]0 d* J- a满载后高压12公斤?冷却水温度多少?缺氟?
! L$ g( G8 {4 J) o$ e- V6 g是 22冷媒吗?
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
4#
发表于 2009-7-30 17:06:42 |只看该作者
你检查制冷电磁阀是否的开启度,制冷剂是否充足。
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
5#
发表于 2009-7-30 17:06:46 |只看该作者
是不是水温的原因呢    水温太低了
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
6#
发表于 2009-7-30 17:06:47 |只看该作者
可能原因:管路脏堵,检查方式手摸液管路,是否冰凉?堵则冰冷;
* L  }1 X# U& v8 e, R另一原因:系统缺氟,检查方式比较冷凝温度和冷凝器出水温度,一般的设计温差是5度左右,少于3.5说明缺氟;
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
7#
发表于 2009-7-30 17:06:50 |只看该作者
非常感谢大家的关注 我做的机器是22的冷媒 结果一段时间的折腾 问题找到了  是压缩机里面冷冻油多了 把油放了 一些出来就好了
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
8#
发表于 2009-7-30 17:06:52 |只看该作者
整个系统在有问题的时候根本不能 正常运行  所以不能在温度上看出什么大问题 我经过两次放油才解决问题  5 [6 u/ l% T2 D/ E: l% Q
我现在已经不做技术了 在一家美资公司做商务机组销售
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
9#
发表于 2009-7-30 17:06:55 |只看该作者
我遇到同样的问题,温度拉不下,而且机头结霜严重,能耗大。