1。制冷模式下,热水水泵停机,在刚开始时,排气到四通阀段会有一定的显热交换,热量损失了很小部分,如果换热器设计不好的话也会出现很小的潜热交换,对于一般的机组,高压点会设置在排气段上,高压显示的压力要比实际的大一点,在这种模式下还不是很恶劣,基本没有什么问题。这种现象在制热模式下也类似出现。% c# O( d: P, Y, G+ M" x
2。制冷+热水模式下,制冷剂经过热水换热器冷凝后为液体,再经过四通阀的话,液态制冷剂对四通阀的冲击损坏很大,而且液态制冷剂经过风扇换热器,虽然此时风扇停止,基本不换热,但是这段管段的压降不小会导致低压偏低。单生活热水模式也会出现此种现象。
2 \/ V; X( T- Y) p0 C3。采暖+热水模式,这个其实有点忽悠客户的意思,控制上是可以实现,但是当用户切换到热水模式下运行的时候很有可能出现吹凉风的情况。学一点,忘一点,郁闷啊;看一点,记一点,谢谢啊! |
|