/ k- ~  I  A: C" u2 r, P" E" @& S蒸发器结霜是缺氟,但我不明白是为什么?哪位专家给解释下,谢谢。

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
2#
发表于 2009-7-31 17:42:42 |只看该作者
如果是蒸发器出口的回气管路结霜,那有可能是氟多了,或者热负荷小了
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
3#
发表于 2009-7-31 17:42:43 |只看该作者
另一种情况,由于氟的流量特少,将导致氟自流出节流阀后端后第一个可膨胀空间就开始膨胀,膨胀阀后端分液头结霜往往是由于缺氟或膨胀阀流量不够造成的,过少了冷媒膨胀不会利用到全部的蒸发器面积,只会在蒸发器局部形成低温,部分区域由于冷媒量少而急剧膨胀造成局部温度过低,出现蒸发器结霜现象,局部结霜以后,由于在蒸发器表面形成了隔热层而该区域换热量低,冷媒膨胀便转移到其他区域,逐渐的出现整个蒸发器结霜或结冰现象,整个蒸发器形成隔热层,于是膨胀便蔓延到压缩机回气管导致压缩机回气结霜。