设为首页收藏本站
搜索
查看: 4270|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

压缩机

[复制链接]

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-1 12:10:05 |只看该作者 |倒序浏览
压缩机: {% [4 S" n4 F1 D# |
压缩机绝缘性破坏了 ,请教高手指点。
+ ?9 |, {5 J; ~* w5 Y" L' t" ]$ r(之前因为系统进水,处理后更换的 新压缩机,运行一周后后又坏。)

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
2#
发表于 2009-8-1 12:10:06 |只看该作者
有高手指点吗。也想了解下
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
3#
发表于 2009-8-1 12:10:07 |只看该作者
吃一堑长一智,再换一个压缩机,这次一定要吹干了才行,制冷剂买好一点的,真空抽好点,油和干燥过滤器买好点
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
4#
发表于 2009-8-1 12:10:08 |只看该作者
系统水未处理干净。换油.氟.干燥滤芯。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
5#
发表于 2009-8-1 12:10:08 |只看该作者
很明显系统内水份没有清干净。只有多费点人力物力了。再有氮气吹,多抽真空。油.氟.干燥滤芯那是肯定要换的。: R2 Z8 t% l7 I8 _7 R  O6 f
再教你一招,在冷凝器液管上装一个可拆卸的过滤器(最好俩头有阀),过滤器内可装变色硅胶。(白色为含水份,蓝色则反之)
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
6#
发表于 2009-8-1 12:10:09 |只看该作者
系统进水是很麻烦的,处理的也麻烦.
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
7#
发表于 2009-8-1 12:10:10 |只看该作者
求助:压缩机爆裂
# E6 d# e. c1 I! f3 Y1 R现有一台格力KF-72LW空调发生事故:空调来电线路烧焦,压缩机接线柱位置破裂导致雪种全部泄漏。前几天刚加氟但小于标准植。请各位帮分析原因。谢谢
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
8#
发表于 2009-8-1 12:10:12 |只看该作者
供参考:" D- @  T0 _5 c& ^) w, ]
压缩机烧毁是一种重大的事故,但是如果在压缩机烧毁后,不对系统进行严格认真的处理而直接更换压缩机将带来严重的后果。在压缩机烧毁后,必须按严格的程序对系统进行处理,推荐采用下列方法进行处理。' S  H2 L+ `) L9 ?7 v
1)检查制冷剂系统以及各种线路,尽量弄清出现压缩机烧毁的原因。在多数情况下,压缩机的烧毁并不是由于压缩机本身的质量缺陷造成的,而是电气或缺油等原因造成,因此找出压缩机烧毁的真正原因是避免以后发生同类事故的重要保证;, O. C4 |. z  P( \* A
2)回收制冷剂。由于目前采用的R22制冷剂对于环境是有害的,因此应该将其回收;在回收之前应准备好相关的设备和工具,特别主要需要保持工作环境的通风良好;
5 @. M, }! m, |  ~7 n1 M. g3)将压缩机从系统中取出,同时干燥过滤器也必须被更换;! \' q/ A$ h! e) J2 H+ G
4) 检查清洗热力膨胀阀;
. i7 x' }- F% P1 I" r! {5) 采用高压氮气清洗反复冲洗整个系统;
% W% x& m4 h* q4 s6) 更换压缩机,同时更换大一型号的烧毁型干燥过滤器;
" d: V2 ]- M+ ?  @0 H! z. _7) 对系统进行抽真空,推荐采用3次抽空法,将系统压力降到合适值;
' Y  n/ y3 |2 d) h8) 对系统进行灌注制冷剂,注意在制冷剂灌注量低于机组额定灌注量的60%前不得开启机组,这一点可以通过将制冷剂钢瓶一开始就举高倒灌的方式得到实现;1 _0 y8 v9 n! F& `! A
9) 开机后继续灌注制冷剂,直到达到额定灌注量为止,必要时可以采用液灌的方式,但要注意液灌点必须在汽液分离器之前,最好位于蒸发器进口位置;
* e; x' Z' l3 {& X0 I! k8 o10) 让系统继续运行48小时,然后抽取少量压缩机油,检查其味道,并采用PH试纸测量其酸性,如有必要请更换压缩机油;0 z6 Y6 W6 w5 e8 S
11) 让系统继续运行48小时,如果一切正常,将干燥过滤器更换回机组原来的型号;
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-28 07:19 , Processed in 0.094927 second(s), 22 queries .

回顶部