1 }. [6 Z! o, j0 z现有一个技改项目,利用工业废水的热量来加热其它介质,现有的工业废水排放时的温度是50度左右,每天的排放量有一千吨左右,废水的温度可降到15~20度左右,现需加热的其它介质需要热量为20~25万大卡/时左右,介质温度在40~50度左右,要求加热的温度是70~80度左右,最高不超过85度,长年24小时连续运行,只需单一的加热功能(不需要制冷),请提供符合上述条件要求的热泵报价及参数

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
2#
发表于 2009-8-3 17:24:03 |只看该作者
要考虑一下热泵的经济性。5 g# r$ G; O3 _- V
水温60℃,要24小时连续工作,可靠性要考虑。# }5 f8 j3 P, a. L
LZ应该先考虑一下技改的目标(经济性考虑,技术性考虑,可靠性考虑)。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
3#
发表于 2009-8-3 17:24:04 |只看该作者
需要高温热泵,22机组肯定不行。