[讨论]根据组标准的试验工况确定设计工况
) h! J6 k# y! a$ r( E. ^5 C& S现对GB/T 19409-2003水源热泵机组标准里的冷热风型水环式机组进行讨论。( H% R. I1 h1 @ n4 h { J
我们设计时一般都按国标来,也就是制冷设计时按名义制冷:源侧进出水温度:30/35℃,使用侧干湿球温度:27/19℃,环境干球温度:27℃。制热设计时按名义制热:源侧进出水温度:20/-℃,使用侧干湿球温度:20/15℃,环境干球温度:20℃,出水温度按在制冷工况下同等水流量下所得的温度。$ b9 a5 K8 {0 v$ X$ Z
制冷工况进风参数已知,水温也已知,根据JB/T 7659.2--95氟利昂制冷装置用水冷冷凝器标准,冷凝温度取40℃,这也是很合理的,也符合我们设计的习惯。# K1 R. _) S' j, L; M+ Q
再根据JB/T 7659.5-95氟利昂制冷装置用翅片式换热器标准,蒸发温度取5℃,此值也比较合理。蒸发温度和冷凝温度确定后,两器的大小也就定了。然而出风参数未定,风机的选择就无法定。根据GB/T 19232-2003风机盘管机组标准,机组的供冷量的空气焓降一般为15.9 kJ/kg,按此值算就可以得到一个风量的大小,再根据翅片换热器的阻力来确定风机的风压,从而来选择风机。制热时是通过四通换向阀来实现的,也就是翅片换热器在此时作为冷凝器使用,进风参数已定,出风参数按制冷时的风量计算所得,因为风机没有换,风量基本不变。出风温度确定下来,冷凝温度可以确定,此时就要核算翅片换热器的大小是否合适。一般算来此时需要的面积会比制冷时要大,这就要求我们对制冷和制热工况的过热度和过冷度合理设计,我不知道大家都是如何考虑的。合理的设计就会给公司带来利润,也就是成本了。主要是两器的大小和风机的大小,如何匹配才是最佳。我们知道:提高冷凝温度、减小冷凝进出水温差,可以提高传热温差,减小所需传热面积,降低设备投资费用。然而,冷凝温度降低,可减少压缩机的耗功量,而冷却水进出口温差越大,所需冷却水流量越少,输送耗能(水泵耗能)越少,从而降低运行费用(工程耗费)。' u. }( R1 N# O$ @6 Y' N/ L% N
蒸发温度下降,制冷循环的外部不可逆损失加大,制冷系统的运行经济型恶化。而在相同条件下,蒸发温度下降,将使平均传热温差加大,又减少了蒸发器投资。至于温降大小也是经济性问题,加大温差,制冷循环的外部不可逆损失加大,但是可以降低风机的耗功。
* w3 D% {) Q1 x I! e" D7 e
; ~$ k D+ t1 T9 t" u& h& X {/ R$ o. G我们制冷时设计应该按多少蒸发和冷凝,5/40℃是否最佳,出风参数该设定为什么值风机最节省。而且制热时蒸发和冷凝设定为何值合理。2 `% R3 ?& V. W! s
下面我拿几家做各比较。
# x: e" ]' I" l, C厂家 美意 阿尔法特 特灵 国祥 麦克维尔
( m3 `9 u) x* O0 N8 S额定制冷量(kW) 9.2 9.5 9.0 10.6 8.935 Z. d! l3 `) ^$ q- `
额定制热量(kw) 11.7 11.2 11.5 14 10.38
) l, x- F/ `: M风量(m3/h) 1530 1728 2100 2100 1700 C' E- m* P- V0 ^. w) s
制冷焓降(kJ/kg) 18.04 16.49 12.86 15.14 15.76- J6 V( j: L, g" W
制热温升(℃) 22.71 19.25 16.26 19.80 18.14+ k/ a9 `, ^0 {4 b
大家看看他们的设计参数会是什么值,他们也是按国标试验工况设计的。
+ F- K3 x4 R& V# V( N; N Z请大家来说说! |
|