设为首页收藏本站
搜索
查看: 5983|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

开利19XL离心机导叶的异常情况

[复制链接]

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-7 09:35:21 |只看该作者 |倒序浏览
开利19XL离心机导叶的异常情况# T. E2 Y" M/ _" k0 F% o$ F
前两天遇到此离心机,开始故障是经常报压缩机扬程过高,因为有两台.一台是外文操作器,一台是中文操作器,两台都是差不多,主要是扬程高,导叶打不开,刚开机时总要有半小时在调节蒸发器温差,不然的话就会开热气旁通或者造成喘震限制.! M, K, m- ?) B$ w
2 s; ~: B/ o+ n9 }
导叶打不开冷量就上不去,无论怎么办就不行了,就算关掉重新开也没有用,结果查出是导叶电机不动作,他有三根线,中间是回路线一路有7欧姆,一路没有阻值,且电机烫,手不能摸,量电机供电电源有115V,所以判断电机坏了,后联系开利厂家他们说可能不是电机坏,上门来检查将机组配置设定修改,将导叶设置归零,后开机正常了,冷量也上去了.
; N+ r3 j. {$ y  V( J  D( o# Z& x( [& a
事后想就怪了,就三根线,又有电就不转怎么怪设置的事情呢?; p% u1 N& B8 u. b( m2 B* p
请此类问题专家解答,以解困惑!期待共同进步

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
2#
发表于 2009-8-7 09:35:26 |只看该作者
我也遇到过,重新归零矫正过就好了,好像是机子保护电路的问题,个人意见。
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
3#
发表于 2009-8-7 09:35:27 |只看该作者
扇门马达内部结构和普通电机不一样,* c6 v5 U* U# b: M+ S
你测的7欧姆是扇门马达的主绕组,
% M9 y: k/ g( o1 M9 O1 @% d( H光有115V供电给主绕组,电机是不会动的。
# X# z% ?2 C! C* g它要接受电脑板控制,来执行正反转。
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
4#
发表于 2009-8-7 09:35:27 |只看该作者
是这个道理,所以到最后开利公司的人过来没怎么看就说不是电机的问题了,看样这个问题是一直存在的,今天我们又过去看了一下,冷量又没有上去了,结果跟他们学将导叶归零问题迎刃而解.