设为首页收藏本站
搜索
查看: 3269|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

冰库的问题

[复制链接]

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-7 14:58:37 |只看该作者 |倒序浏览
冰库的问题1 K- |- U9 ]" K& @* C) B; |. \
今天修一冰库,换的膨胀阀,r12的,充弗后阀体总是低压管处结霜,零下12度后降温缓慢,回气管已经结实霜,接膨胀阀的高压管比室温稍高,低压在0.8个压力。请教高手是何原因?下一步该怎样调节?

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
2#
发表于 2009-8-7 14:58:39 |只看该作者
再把膨胀阀调大一点试试。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 13:21 , Processed in 0.093294 second(s), 22 queries .

回顶部