探讨多机头机组部分负荷时的效率问题& Q3 x. A& ~7 e1 S
一台四个机头(完全独立)的地源热泵机组,整机的电功率是680kw,能量调节根据目标温度由机组自行调节,分为12% 25% 37% 50% 63% 75% 87% 100%几档! O) _" n9 r3 \' s& w
问题是:根据运行情况可基本断定,对于每一个单个机头来说,只有50%和100%两个能量状态。但是我记得滑阀控制能量调节机构是无级调节的,可以在任意位置工作啊,为什么实际是挂挡的了?% a; M& Y4 i' O% f9 v8 I
两个机头分别为50%能量,和一个机头100%能量,在机组控制盘上看来都是25%能量(因为有四个机头),这两种状态制冷制热效率、cop、耗电功率有差别吗,哪一个更高?
& d, @0 P+ A2 S. ~) k# d9 i假设,有一个单机头680kw地源热泵机组,蒸发器和冷凝器的换热面积正好跟前面这台四机头的四个冷凝器 四个蒸发器面积之和相等,那么,这个单机头的机组制冷制热效率、cop、耗电功率跟前面那个四机头机组有差别吗,哪一个更高?* J; Y' Z, w- I2 B# c+ x$ _8 d
# h# M* A0 ~; ]0 }9 }
现在一种的说法是,对于一台独立的机组,在冷凝温度和蒸发温度均不变的情况下,压缩机能量在70%~80%的范围是效率最高的 ,也就是cop最高,运行在100%满负荷的时候EER是最高的,期待权威的说法。也欢迎大家展开讨论。
6 k7 h2 I, n9 f* ~3 x V谢谢!! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-4
- 在线时间
- 6 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 198
- 主题
- 10
- 精华
- 0
- 帖子
- 82
- 金币
- 106
- 积分
- 198
- 精华
- 0
- 主题
- 10
- 帖子
- 82
|
1、至于你说的能量调节装置是否无级式的,可以在任意位置工作,我无从考证,我所接触的是油压式能量调节阀(油分配阀),有四档(25%、50%、75%、100%)、三档(33%、66%、100%)、二档(50%、100%)之分。不能任意调节。" L5 m7 X+ @3 [5 _3 ?! Z$ J* G
2、对于使用一台与使用四台同功率的制冷机,效率哪个高?耗电哪个大?如果系统工况一样,尽管1台和4台的功率相等,使用一台肯定要比使用四台效率高,更具有经济性。因为每台机组的实际效率都只能在80%左右,电机功率配备都大于最大负荷工况,都有一定的余量,无功电流大。再由于操作调节的关系,工艺安装等因素,使用单台肯定要比四台好。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
谢谢荣昌老师!) e: x/ o% t6 r6 e7 O5 q: v4 w
压缩比是指比容压缩倍数 还是压强压缩后的倍数?
; f, F8 h: T% e5 M7 K( }cop eer的差别 网上看到两种完全不同的说法,到底哪一个对呢?5 g! F9 @: C' Y D) I
我印象中螺杆机组的能量调节都是滑阀控制,10%~100%的无级调节,有档的调节确实没见过,请老师多解释。; d% @' I/ J3 H8 y
6 w# Q8 a1 x2 z3 m! g
如果是二档(50%、100%)之分,因为都不在最高效率的70%~80%,那么50% 100%哪一个cop更高呢?
& }9 { w5 S% D$ _3 Z1 S! ^对于一台独立的机组,在冷凝温度和蒸发温度均不变的情况下,压缩机能量在70%~80%的范围是效率最高的 ,也就是cop最高,运行在100%满负荷的时候EER是最高的, 这种说法如果对,那么理论依据是什么,有详细的推导步骤吗? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
我还有个问题:
9 g* g- c4 w& q) V在电价0.5元,煤是600元每吨,水源出水冬季稳定在14摄氏度,空调供水温度在46摄氏度,采暖锅炉的热效率是70%的前提下,
# V" k3 f3 t7 \% F( [水地源热泵的运行成本,或者说经济性,比起采暖锅炉来说,是高还是低呢?* x$ F1 r8 e ~
不考虑对环境的影响和排污费用。人员工资成本影响不大,也不考虑。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
不是太难,也不是太简单,就是不知道怎么回答··········· |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
一个小问题:中国目前有多少地方实行了峰谷分时电价,电价高低的倍数有多少? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
相信我这些问题也是很多暖通人士关心的问题,希望得到高手解答,谢谢! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
很简单的问题也搞那么复杂
* J- y) s8 o E, R. z0 z! ?8 L1:运行几个机头,效率才是最高? }) F9 o H6 ]* k& u
回答:那当然得看什么负何下了$ _0 q! u. {- {0 z2 b9 I2 q+ V
2:煤与电的经济性? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
多谢楼上解答!( |9 n) e0 V% a+ x9 s2 e
& V& \$ R5 D" I, Z, n很简单的问题也搞那么复杂
( a; \5 D9 R( C5 ^1:运行几个机头,效率才是最高?
8 V/ O9 T7 R2 `* }8 b6 _( h6 ~ 回答:那当然得看什么负何下了
& d! @0 L R \6 K3 ^! }------------------------
+ ~) j* e9 L- Q$ L# P这个我已经说的很清楚了:“两个机头分别为50%能量,和一个机头100%能量,在机组控制盘上看来都是25%能量(因为有四个机头),这两种状态制冷制热效率、cop、耗电功率有差别吗,哪一个更高?”,如果一定要说什么负荷下,那就是需求负荷是一样的情况下。 Z$ E1 E. T( p# ]
; q8 ]( D& _" i6 M$ v7 U1 d3 k2:煤与电的经济性?
- D1 z& h$ T. E* v. t4 J/ i0 [$ w 回答:那还用说,当然是热泵机组经济,省钱啊。( b+ B* O/ |/ T4 S; K. u' ]: c" S- @
---------------------------, \5 O* R9 ~ M
但是我看到过两种完全不同的结论,而且都是很肯定的语气,都貌似有道理,也许是算法不同吧。很明显,这个问题一定要有前提,就是电价和煤价还有锅炉的热效率等参数都要确定,而这些东西各地是有可能差距很大的。希望看到高手完整的计算过程。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
|
|
|
|
|
|
|
|