双工况制冷主机如何实现空调、制冰两种工况下蒸发温度?
1 ~4 H$ m9 F, k4 D6 J7 ~" a建设方招标文件:蒸发器出口乙二醇溶液最低温度可达到-6.7°C,当系统运行需要将蒸发器乙二醇溶液出口温度在+6°C~-6.7°C之间调整时,机组能自动跟踪蒸发器乙二醇溶液出口温度,依据该温度及设定温度调整工质蒸发温度,实现温度跟随,保证系统效率。
5 `6 S; q8 N! y; _6 `/ K+ `. ^. _, s4 I/ @
实际至少需要三个工况:一,设定+6°C出水; 二,设定+4°C出水; 三,-2.6°C~-6.7°C出水(满负荷运行,不设定出口温度)。
* w/ v w6 s/ R1 I! [* ]) E& N* J9 ? J
请问:主机如何调整蒸发温度?通过节流机构开度调节吗? |
|