设为首页收藏本站
搜索
查看: 3947|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

请教压缩机输出功率与电机功率配置关系

[复制链接]

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-10 17:45:18 |只看该作者 |倒序浏览
请教压缩机输出功率与电机功率配置关系
; A+ `+ J. F; k7 e: V! e3 P0 T压缩机输出功率148KW,电机功率配置应该多大

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
2#
发表于 2009-8-10 17:45:20 |只看该作者
输出功率是指制冷量还是机械功?压缩机的功率分为指示功率,轴功率,配用电机功率,具体计算,书籍上有计算方法.! i  _; Z6 X. h3 G7 f- I( j- w, q
如果是制冷量148KW,则要根据系统的工况和COP选取电机.
$ [" O3 @8 J2 L3 X& U% ^; T如果是指示功率,按机械效率一般按0.75-0.9算,148/(0.75-0.9)*1.1-1.15(安全系数)则为电机功率.
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
3#
发表于 2009-8-10 17:45:21 |只看该作者
谢谢  a& k! O, \" Q2 l  [* r. D/ p
制冷量是1086KW
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
4#
发表于 2009-8-10 17:45:22 |只看该作者
昨天我已经给你发送邮件了!  @3 {: U) z$ E3 u/ O) E
如果你确定制冷量是1086KW是你工艺所必须的制冷量,则ZUW-A5可满足你的要求.
1 q3 K' ~, z* m. w; b* ?如果你不能确定你的工艺需要多大的制冷量,请给出具体的应用工况.8 A: Y2 x4 J+ ]2 i8 h" G
计算制冷量的方法有多种,你提供了流量25.2立方/小时,水的终温为12度,还要提供水的初温或进出水的温差,冷水系统的负荷情况等.
' E4 O2 u! @0 P8 q! e* t最好是能语言沟通,或需详细的使用场合介绍!
$ h8 a6 U7 R: [' \$ E) F# n& S4 |晕!上面的帖子回错地方了,还好都是主本人的问题.
" k! A5 z# u9 A. o2 A! e1086KW的制冷量和2*110KW的电机功率还是比较靠谱的,COP在3.7左右.
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
5#
发表于 2009-8-10 17:45:23 |只看该作者
1086KW是根据蒸发器中水进口12度,出口7度,计算得到的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 11:23 , Processed in 0.126535 second(s), 22 queries .

回顶部