压缩机过热问题探讨! c  P3 \% d; C! e4 I3 n
有一台美的3P(有制热功能)分体机,开机几分钟后就高温保护,压缩机外壳非常烫,停机等温度降下后又能启动,经检查四通阀工作正常,冷凝器通风良好,制冷剂加入量正常,且管路未发现管路堵塞,请各位帮忙!!!!!!!!!

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
2#
发表于 2009-8-12 10:59:54 |只看该作者
如果冷凝器确实散热没问题,系统氟量又正常,那压缩机存在匝间短路的可能性大。需要在停机前作电流测试,以便进一步确认。, D3 Z! j0 M. n( z' N) a+ O( r! P0 j
这种现象多出现于外机安装得比内机高,由于长期回油困难,造成压缩机慢慢缺油,运转温度高,转动负荷大,逐渐引起压缩机漆包线绝缘的损坏。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
3#
发表于 2009-8-12 10:59:59 |只看该作者
另外,测侧电流看看,是否在逐渐上升,以至于跳机。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
4#
发表于 2009-8-12 11:00:00 |只看该作者
如果冷凝器确实散热没问题,系统氟量又正常,那压缩机存在匝间短路的可能性大。需要在停机前作电流测试,以便进一步确认。 " W1 B( e! c" L0 M1 G
这种现象多出现于外机安装得比内机高,由于长期回油困难,造成压缩机慢慢缺油,运转温度高,转动负荷大,逐渐引起压缩机漆包线绝缘的损坏。同意,我以前也遇到过类似情况。所以回油弯要做好。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
5#
发表于 2009-8-12 11:00:01 |只看该作者
谢谢各位大师的指点,我接触空调时间不长,以后觉得向各位好好学习,这台空调外机比内机高(大概2米),测量电流比正常值高,请问四楼回油弯如何设置,
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
6#
发表于 2009-8-12 11:00:02 |只看该作者
两米就不用回油弯了吧。。。不过确实可能存在缺油的说,机械磨损增大!应该压机运行声音也不小吧。。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
7#
发表于 2009-8-12 11:00:03 |只看该作者
压缩机声音是有点大,
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
8#
发表于 2009-8-12 11:00:04 |只看该作者
楼主:
) b* u3 T& s! p" u+ b1、测量一下压缩机吸气管的温度?
5 M1 \; r) H; O; ~2、测量低压压力?3 Z. @2 ?- F% k1 `
3、系统是否混入了空气?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
9#
发表于 2009-8-12 11:00:04 |只看该作者
检查步骤:
$ L+ B+ R0 |8 i+ c9 S: @4 `4 t# s4 o1、运行过程中检查两器,出现蒸发器凉而不冷,冷凝器不热的现象;8 H+ e. ~9 t$ A/ o
2、高压压力过低,低压压力表现比较正常;
0 A( X/ |/ m) q$ H1 n, L3、检查排气管温度上升很快;4 q- p1 G/ O7 F. b' ?8 M+ \
4、检查压缩机运行有异常声音,压缩机电流在额定附近;' R+ Y& g, Z* r& n( _: e. `
5、该空调器为新装或者是刚移机(刚维修也有可能),没有用多久。- u, r) Q7 A. d1 ~* m4 T* h7 L4 i

) a  N9 k7 y; U& B* w; i+ d( |如果以上条件都符合而且使用涡旋压缩机,应属于空调器安装或维修完成后未开启吸气阀门运行一段时间(可能是几分钟或十几分钟),压缩机涡旋盘无氟状态下运转干磨磨损导致高低压侧串气引起缺陷,应该更换压缩机处理。