- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
空调如何实现低电压启动/ I* r7 h9 X1 f% m f; e
我们这里电压很不稳定,电压在185-240V之间变动,经常导致空调不启动,请问各位可有好的办法解决? 是否可以选用特殊的压缩机以适应低电压启动? 万分感激!! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
恐怕是不能的,这样对压缩机很不利,看有没有高人帮你,帮你顶了! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
压缩机也有电压使用范围的,一般是 ±10% 在中国也就是 198V-242V 超出范围会损坏压缩机,不知道是否有特殊的压缩机可以满足。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
瞎忽悠的丢个砖头,欢迎大家板砖伺候……^_^
+ C2 A7 ^' A0 l7 ~* d+ {% ~, I电压低会带来什么后果?会导致同等负载条件下工作电流上升。电流上升所引起的温升如果超出绕组允许的温升水平的话,就容易烧毁绕组。。。
5 B, h/ c: X: C i4 C我的馊主意就是换个大一号的压机。。。平时供电正常的时候电流达不到大压机的额定电流值,属于轻载运行,如果电压波动造成电流上升的时候,温升情况可能会好一些,就不那么容易烧压机了。。。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
我们这里电压很不稳定,电压在185-240V之间变动,经常导致空调不启动,请问各位可有好的办法解决? 是否可以选用特殊的压缩机以适应低电压启动? 万分感激!!真没什么号办法,希望高人支招。等待佳音。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
我们这里电压很不稳定,电压在185-240V之间变动,经常导致空调不启动,请问各位可有好的办法解决? 是否可以选用特殊的压缩机以适应低电压启动? 万分感激!!楼主用的压缩机是不是两相的压缩机啊,三相压缩机启动比较容易! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
1.首先开个玩笑:低电压先去找供电局,这是解决问题的关键
: B G/ x* c9 s3 q. i% O3 T2.看你提供的电压范围判断,你用的是单相空调吧,如果想解决空调不启动的问题好办,可以这样做- W4 y* x$ p, K6 e5 j
1)加大压机启动电容 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
如果说当地电源问题长时间不能解决,又急于用空调的话,可以采用变频空调,只要电压不低于160V,它都可以运转,只是低频运转时效果比较差而已,但总比开不起空调好啊,也少了定频机被烧的危险, |
|
|
|
|
|
|
|
|