- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
螺杆式冷水机的干式蒸发器用什么药水洗啊?
& H5 R8 K7 Z. f% v" v, X螺杆式冷水机的干式蒸发器用什么药水洗啊?克垢行吗?冷水是开式系统!请指教? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
需要找专业的,清洗公司来清洗。如果采用化学清洗的话。) B$ J- e8 U, T
开式系统,除了水垢之外,主要是系统粘泥和细菌滋生造成换热器效果下降。
: {- g& m1 w+ H) U$ t建议可以咨询蓝星清洗或者NALCO工业服务。他们做的都挺好的。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
自已清洗,要注意PH值,用泵浦作循环,中间做测试,控制其浓度\运行时间;药水购买好后,建议由厂商提供其操作方法及浓度要求,应该很简单的,只是要有胆量,不难的! |
|
|
|
|
|
|
|
|