介绍一下冷凝器在线清洗系统
a5 f* i- y" _中央空调冷却水处理及冷凝器清洗的核心问题就是减少换热管内壁的换热阻力,提高换热效率,进而提高制冷效率。
6 n3 o; L5 W+ n* M1 s对于实际运行中的冷却水系统,通常出现这样几种冷凝器内管壁污染的情形:
' V, {% |6 M4 X1 M- f1、水垢 比较硬的垢层,当冷凝温度较高,水的硬度较大的情况下,容易出现。通常的水处理剂能够处理该问题。6 t5 B+ M. |8 Y, [9 {; D
2、有机物 微生物或菌类或藻类薄膜 附着在管道内壁,是一种疏松的粘性体,有较大的热阻,对换热造成危害。
4 l |8 F* |% l8 Q7 ?; f ` o( b6 d3、杂质和微粒 由于在管道内壁,总存在一定厚度的层流层,流速很小,特别是当微粒和有机物混合,粘连就会形成较稳定的泥垢。
. ]7 \, E5 f: o% x: L 水垢不但增大热传递阻力,而且由于局部产生高温,容易产生电化学腐蚀,减小管壁的寿命。6 ?6 C6 }! L8 N( U
以上的水垢根据不同的使用情况,可能体现的对制冷系统的影响有大有小,不尽一样。但对于每一个系统都是存在的,处于一种动态平衡中。Ca/Mg盐(或碱)的结晶水垢有很多水处理剂可以溶解或剥离。但是生物污泥水垢一般是持续生长的,这就是为什么水处理即使做得很好,仍然需要每年通泡的原因。& @/ S4 D: G; R( t
但是实际上,在机组运行了一段时间如20天后,生物污泥垢层就已经存在,并始终影响着换热效果,并且在3-10个月的使用时间内,都会始终减小着机组的制冷效率。( K$ x% z) @9 g
冷凝器在线清洗系统是一种在制冷机组运行时,通过物理的办法自动在线清洗冷凝器换热管内壁的设备。通过对橡胶球体的喷注和回收,实时周期清洗换热管道。一旦安装该系统,可以减小水处理药剂的使用量,同时提高机组的制冷效率,节约电能。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191
- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
请教楼主:你所介绍的ABCS 胶球清洗系统我并不是很了解。
' G. J' r, @& U8 i但对冷却水系统的在线清洗,在线预膜以及换热的结垢、细菌、藻类、以及粘泥对系统的危害稍微有点了解。" R7 _% G: l* D
做为水处理来说,目前市场混乱,各厂家技术服务质量参差不齐,而且,药剂基本大同小异,关键在于对水体的了解和对客户的跟踪服务,一般的水处理药剂并不是大家想象的万能的,包括同一客户的补水的指标也是不断变化的,特别是季节性变化比较大(特别是地下水)。尔往往做为水处理厂家来说,在做项目之前,吹得天花乱坠,但往往都是虎头蛇尾。再出现问题之后,很少从自身去找原因,而是因为客户最初提供的数据不准确、或者在操作过程中没有按照规范操作等理由来推卸自己的责任。所以,对中央空调系统来说,还是对其它工业冷却水系统来说,用户都希望能够解决水质带来的一系列问题,大家都明白,提高换热效果,肯定能达到节能的效果,但往往是水处理公司给人的结果是失望之后再失望。而像NOLCO,蓝星清洗等这样的跨国清洗和工业服务公司来说,在这方面做的相对比较好。: {" I0 ~ \$ i5 q
不知道楼主是站在什么的样的角度来做系统清洗和水处理的,如果只是一味准求利润,就像捞一把就走人的话,做好不要在这里做广告了。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 34
- 精华
- 1
- 帖子
- 194
- 金币
- 281
- 积分
- 499
- 精华
- 1
- 主题
- 34
- 帖子
- 194
|
这中胶球清洗在电站冷凝器清洗中用得比较多吧,在空调水系统中得应用我还没看到过,这这个只能取出污垢,起到清洗管壁得作用,不能起到水质改善得作用,还是得用药剂 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
|
|
|
|
|
|
|
|