在贮液器中的液位太低$ J f2 e. r. `) `+ C6 I9 O; N
可能的原因 | 处理的方法 | a). 系统顺制冷剂不足。& B- e2 ^ P6 X+ _0 Y
b). 蒸发器充注过多。
! _0 @% b* N- t6 e: g 1). 低负荷,导致制冷剂在蒸发器中聚集。0 \+ b/ B! W( c6 ~8 H5 ^! C% f
2). 热力膨胀阀故障(例如,过热度设定太 % w2 v1 X: l# H3 o
# J, p( t1 g& ^8 l9 d, M
低,温包位置错误)。% v3 Q7 [- F6 z) x' ]2 ?% n
c). 由于冷凝压力低于贮液器压力(贮液器置放地点较冷凝器热)。在冷凝器中有制冷剂聚集。
7 d- w( E' ~! d. {9 K | 分析原因(蒸发器泄漏,充注过多,修理故障并在必要时充注系统)。9 z4 ?3 F8 `7 ~
分析原因(热力膨胀阀)。 ?: D% @4 t) ~0 J
分析原因(热力膨胀阀)。. J0 [+ L4 p% E0 _# G5 E* H/ v
: p% Q7 { Y: A. z9 C6 ^9 W! @: j, v将贮液器和冷凝器置放在一起。风冷式冷凝器:藉风机转速调节来建立冷凝压力调节,便如VLTR型变频器。
% n2 a% }1 |/ ^ |
5 N& i( ^3 j2 Y" J& K- Y5 t$ z3 X贮液器中的液体太高,制冷效果正常。$ F. {5 z. @9 \' e4 m) U
可能的原因 | 处理的方法 | a). 系统中充注的制冷剂太多。( [1 @6 t/ m: V
| 回收适当数量的制冷剂,但是冷凝压力必须保持正常,视镜没有蒸气。# u6 [, s1 d3 b/ |# B
|
. i& R1 d- s- ?: z8 ^; Z% _" v制冷效果太低(可能产生压缩机开停)。
; s' g1 ?6 f, B可能的原因 | 处理的方法 | a). 液管中一个元件部分堵塞。" Y7 t! O# D: H& r) m
b). 势力膨胀阀故障(例如,过热度太大,流口组太小,失去充注,部分堵塞)。2 }- G7 a- G4 B
| 找出元件并将它清洁或者更换。6 a1 k$ o4 ]! g5 M; q1 f* Y
分析原因(热力膨胀阀)。6 J7 o% m) f0 G3 H) ?
| - D$ {" p- ^0 X$ X* R6 ^" W, H
冷的干燥过滤器,可能凝露或者结霜。
4 A# E7 C. n! p, p5 y可能的原因 | 处理的方法 | a). 在干燥过滤器中的脏的过滤网部分堵塞。3 s! g2 ?9 F, ^# d0 q( r8 ^3 s
( P" I5 t; P8 B3 Kb). 干燥过滤器全部或者部分为水或酸饱和。
4 X7 I7 X, a- t0 {! p | 检查系统中是不有杂质,必要时加以清洁,更换干燥过滤器。
2 a) C$ Y* D) `8 {+ L2 u: D# n" K检查系统中是否有水分或酸,必要时加以清洁,更换干燥过滤器(烧毁用过滤器)数次如属需要。在酸的污染严重时,更换充注的制冷剂和油,在吸气管中更换具有可更换滤芯的干燥过滤器。* r* f4 P$ I, N; J& N
|
8 K8 V% O- u" m z' b视镜变色
1 Q! I0 v: g# Q3 d' }) K可能的原因 | 处理的方法 | 系统中有水分。1 o2 s; a( u6 n$ u' x
| 检查系统是否有漏。如属需要可进入修理。检查系统量否有酸。如需要可更换干燥过滤器次数。在严重情况下有必要更换制冷剂和油。1 p J+ X" e5 u! _9 Y
|
9 W/ v& ?" E+ R/ a6 l视镜呈棕色或黑色1 B/ n' T! P. ~; D( k1 m! _: {
可能的原因 | 处理的方法 | 杂质,也即系统内有小颗粒。6 G! b! E' d3 }- n( i" y4 F9 @/ Z4 x
| 如属必要可能清洁系统。更换视镜和干燥过滤器。
5 ]& [1 ^7 C @* N( |! L |
: o; f |/ Z" W热力膨胀阀前的视镜内有蒸气泡。
1 `5 L6 |& M$ @可能的原因 |
, `1 c* O% t/ P+ Y3 J处理的方法
| a). 大的压力降所致的液体过冷度不足,因为:! [0 \: N3 s6 G j v) \, Q. v
1). 液管对应直径来说太长。
' @2 w9 N/ w# S 2). 液管直径太小。: ^7 O- k* Z' L' V; H( L: N% w" ]/ M
5 o+ {: D$ u" _; f7 I. i. D" \
3). 液管中有成锐角的弯头等。 R. f& Z. d* Z+ x7 X( w0 H
4). 干燥过滤器部分堵塞。
6 Y) g1 V) [2 ?. C) r) O e0 F( P1 Q5 [3 _" s3 \+ C5 E
5). 电磁阀有缺陷。7 Z' l, x( m M# v! C9 z
b). 由于液管四周可能的高温而有热量侵入液管以致液体冷不足。 O% K8 o/ S5 e5 Q2 ~/ M' a
# }# [" Q+ a. Y0 }
c). 水冷式冷凝器:3 \7 q, T$ D! k9 K
由于冷却水的流向错误以致过冷不足。8 Z. p3 [3 ~9 x: K) O* s
d). 冷凝压力太低。1 Q1 a, {* G& d6 \' E8 |
e). 贮液器截止阀太小或者没有开足。
( h% \6 }: t; b8 \f). 液管的流体静力的压力降太大(热国膨胀阀和贮液器之间的高度差太大)。
# M6 V# P0 i1 k1 J4 ^g). 冷凝压力调节的极差和不正确设定使液体在冷凝器中聚集。
- _' f3 e1 n* F2 y Hh). 藉冷凝器风机的开/停来调节冷凝压力会在风机启动后在液管中有一段时间产生蒸气。
4 ~( ]1 \( u- W L |
. o: f- V6 ~) }1 e更换有适当直径的液管。- S6 P( P& c, {# ~! k
更换有适当直径的液管。& T" A+ K& D& \8 i. c( m
# p5 b4 \3 z! n7 P. A c0 b更换锐角的弯头和引起太大压力降的元件。检查有无杂质,如果必要可加以清洁,更换干燥过滤器。2 ?, s* l' p& W3 s; A" q7 X
分析原因(电磁阀)。. V# v. P4 C4 b* N7 T* C: z: k1 H
降低环境温度或者在液管和吸气管之间安装热交换器,或者可能将吸气管和液管一起绝热。! O& S2 ~/ u) i+ \8 | c+ i3 K: F- l
交热冷却水的进口和出口。(水和制冷剂的流动必须相反)。
3 I5 t f9 o' `/ u' ]! R见(“冷凝压力太低”)。9 U# L% X1 k' q7 l
更换阀或将它开足。
4 j* J# ]+ M6 B$ k在液管升高前的液管和吸气管之间安装热交换器。7 {1 ~1 K# B% Z: z! y2 K
更换或重新设定冷凝压力调节器在正确值。6 ^) I- m; P6 @! s; ^
如果必要,通过阀冷凝压力调节器或者用VLTR型风机电动机的转速调节来完成冷凝压力调节。/ y5 Q5 [& u1 k3 v2 l1 J$ t
|
|
|