制冷系统中制冷机组和风冷冷凝器的位置关系* \" w& l- [- r9 Y _/ q
最近做了一个冷库项目,建筑一层为冷库,制冷机组也在一层,而由于场地限制,风冷冷凝器也放置在一层,且冷凝器基础为1米高。
4 l3 U1 D7 }+ A9 ]! F0 H经现场实测,制冷机组储液罐进口位置比冷凝器出口位置高大约30CM。排气管和回液管爬高高度为3.7米。: ?2 u3 ]5 U! b: k
有技术人员提出不妥,认为会导致冷凝器回液困难。7 m, M% Z1 c% \4 O3 W: s* c
在我的工作经历中,一般碰到的项目都是冷凝器置于屋顶,也就是位置远高于制冷机组。请教各位达人,目前这样的摆放会否有问题,如有问题,应如何解决? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
出液口应高于贮液器的进口,但不要超过25m(来自三洋的数据) |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
如果说是水冷螺杆机的话,那么冷凝器肯定做在主机下方,这里面有好多原因,当然都是合理的.如做在下面.维护时排水就不会把主机弄脏,其次电气箱在上方是不是理会合理. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
2楼意见正确。3楼说的文不对题!也许他根本就不知楼主在问什么,此人好充内行。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
冷库项目,制冷机组一般采用压缩冷凝机组,若机组设在一层,冷风机(蒸发器)设在冷库屋内顶下。冷凝器基础为1米高,制冷机组冷凝器出口必须高于储液罐进口,一般不小于50mm,以保证冷凝器高压液体自流至储液罐,否则会减少冷凝面积。楼主所述情况冷凝器内会存30cm液体,可想而知不仅是回油问题,而是冷凝器存液,冷凝面积减少,冷凝效果降低,冷凝温度升高,以至于压缩机不能正常运转。至于压缩机回气管和供液管高度为3.7米没问题。! l" \9 X; E+ c! f
解决办法:将储液罐降低标高,使冷凝器出口必须高于储液罐进口,不小于50mm。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
2楼意见正确。3楼说的文不对题!也许他根本就不知楼主在问什么 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-9-16
- 最后登录
- 2009-9-16
- 在线时间
- 0 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 26
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 7
- 金币
- 18
- 积分
- 26
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 7
|
冷库项目,制冷机组一般采用压缩冷凝机组,若机组设在一层,冷风机(蒸发器)设在冷库屋内顶下。冷凝器基础为1米高,制冷机组冷凝器出口必须高于储液罐进口,一般不小于50mm,以保证冷凝器高压液体自流至储液罐, ...
: \& ?4 G! t( O% wliuyu 发表于 2009-9-4 17:15 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-9-16
- 最后登录
- 2009-9-16
- 在线时间
- 0 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 26
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 7
- 金币
- 18
- 积分
- 26
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 7
|
将储液罐降低标高,使冷凝器出口必须高于储液罐进口,不小于50mm。 |
|
|
|
|
|
|
|
|