设为首页收藏本站
搜索
查看: 3890|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

【KUB】制冷压缩机故障排除

[复制链接]

35

主题

0

好友

568

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
254
积分
568
精华
0
主题
35
帖子
49
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-9-14 10:39:00 |只看该作者 |倒序浏览
制冷系统中最容易坏的,应该要算压缩机了,所以呢,我平时特别留意关于压缩机故障的一些文章。今天看到一篇关于博文,感觉不错,与大家一起分享吧。知识在于积累,希望通过和大家点点滴滴的分享积累,我们能够更好地为顾客服务。
制冷压缩机故障排除
1、故障现象:机组排气温度高(超过100 ) : i& G9 O$ h7 d9 P
可能原因:机组冷却剂液位太低(应该从油窥镜中能看到,但不要超过一半) ·油冷却器脏;·油过滤器芯堵塞;·温控阀故障(元件坏)·断油电磁阀未得电或线圈损坏;·断油电磁阀膜片破裂或老化;·风扇电机故障;·冷却风扇损坏;·排风管道不畅通或排风阻力(背压)大;·环境温度超过所规定的范围(38 46)·温度传感器故障(控制机组)·压力表是否故障(继电器控制机组)
& w7 h1 f7 A; I& F# z1 z 2、故障现象:机组油耗大或压缩空气含油量大
; N- A, }3 m4 R6 ~. U' r; z- z: ?  ]/ s+ \0 {8 d
可能原因:冷却剂量太多,正确的位置应在机组加载时观察,此时油位应不高于一半;·回油管堵塞;·回油管的安装(与油分离芯底部的距离)不符合要求;·机组运行时排气压力太低;·油分离芯破裂;·分离筒体内部隔板损坏;·机组有漏油现象;·冷却剂变质或超期使用。
# F4 P+ f* h/ T+ I 3、故障现象:机组压力低8 C* q$ A/ @6 e

, N3 m( O  S5 a7 W可能原因:实际用气量大于机组输出气量;·放气阀故障(加载时无法关闭)·进气阀故障;·液压缸故障;·负载电磁阀(1SV)故障·最小压力阀卡死;·用户管网有泄漏;·压力设置太低;·压力传感器故障(控制机组)·压力表故障(继电器控制机组)·压力开关故障(继电器控制机组)·压力传感器或压力表输入软管漏气;( E' P( ]/ K2 S
4、故障现象:机组排气压力过高
: S8 \/ K2 Y+ |7 H3 S
4 `4 a' R8 L' t; t4 x
可能原因:进气阀故障;·液压缸故障;·负载电磁阀(1SV)故障;·压力设置太高;·压力传感器故障(Intellisys控制机组)·压力表故障(继电器控制机组)·压力开关故障(继电器控制机组)% X; [7 R/ Y. Y- \& w
5、故障现象:机组电流大3 Z4 q  q- J, t, `
; b8 T. D& V! {
可能原因:电压太低;·接线松动;·机组压力超过额定压力;·油分离芯堵塞;·接触器故障;·主机故障;·主电机故障;
# j+ Q/ |; [: }$ x! ]. o. c2 l) \6、故障现象:机组无法启动- R+ p" z: k% X8 F  \6 y+ Y

) d& V2 r& L$ h; Y% ^可能原因:熔断丝坏;·温度开关坏;·接线松开;·主电机热继电器动作;·风扇电机热继电器动作;·变压器坏;·无电源输入(控制机组)·故障未消除(控制机组)·控制器故障。% F9 n# o& a' A; y# g$ O: ]9 Y, E
7、故障现象:机组启动时电流大或跳闸1 k  W- }- @6 A- p; h

& H4 @/ |- N- b% A3 \( f可能原因:用户空气开关问题;·输入电压太低;·-三角转换间隔时间太短(应为10 ~ 12 )·液压缸故障(没有复位)·进气阀故障(开启度太大或卡死)·接线松动;·主机故障;·主电机故障;·1TR时间继电器坏(继电器控制机组)# D0 d* o& Y4 b' l
8、故障现象:风扇电机过载 ·风扇变形;·风扇电机故障;·风扇电机热继电器故障(老化)·接线松动;·冷却器堵塞;·排风阻力大。
1 y- x5 d  n% f; d. l9 .故障现象:干燥机不运行
( ~6 u' c/ \2 P; C" Z( U

) ]. A' Q' i5 [8 O. q% Q& r; ?; P, g1 J( n可能原因:压缩机线路断开·保险丝烧断·热继电器动作·高压开关动作·压缩机堵转·线路虚接或松动! P  [+ }# G! X$ t8 _( P8 ~7 Z! h
10.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止  s9 A" b1 }4 P/ O, u3 J
可能原因:环境温度过高·冷凝器堵塞·压缩机过载·缺少制冷剂·低压太低·进气量过大·压缩机卡死' m7 N9 I1 {, d+ o
11.故障现象:压缩机不启动
" {+ P  m! A7 F. J

% S1 v- T8 W) b4 e' A7 c, d/ G可能原因:接线不正确·电压过低·启动电容器损坏·继电器或接触器不闭合·启动绕组开路·缺相
$ \' C/ f& d: E& x; s12.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停( a$ t8 n3 j" }  \
- s4 c( d8 U5 s; q5 o' ^: Y/ ~
可能原因:低电压或三相不平衡·过载保护器上接有其它电气设备·过载保护器失灵·运转电容器太小·排气压力过高·绕组间短路·热继电器触点粘牢3 E- \+ w: J8 V$ n0 e
13.故障现象:继电器烧坏
' C9 [6 c' L% L4 i

" y8 v7 X3 q% U+ D6 I" K 可能原因:电压过高或过低·运行电容器不正确·反复启停(参照23)·继电器规格不符·安装座不正确
4 Q2 j+ V% F. O. [' p) Q14.故障现象:电容器烧坏% C% z: {+ p7 m9 n4 P: e$ @
5 T! {" S( ^" R
可能原因:规格不匹配·电压过高
% C; ~! N& r. ^15.故障现象:排气压力过高8 O" v5 E8 m* q. r& e
; d; L7 d2 D2 [3 I4 R0 J
可能元因:制冷剂量过多·制冷系统中有空气·冷凝器脏·环境温度太高·风扇压力开关有故障·风扇电机故障·风扇旋转方向不正确·冷却水流量调节阀故障5 l& c& L! G3 w
16.故障现象:排气压力太低$ s% I, a( M8 Q* F8 P# o
! ^( G9 o/ y9 A
* j4 J4 P) ~% G# K* d2 A# \
可能原因:制冷剂量太少·风扇压力开关故障。
1

查看全部评分

1

主题

0

好友

16

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
5
积分
16
精华
0
主题
1
帖子
3
2#
发表于 2009-9-14 21:34:22 |只看该作者
大家好!我是冷库新手,近来遇到一台冷库压缩机。噪声大。是什么原因?这是什么牌子的?更换压缩机油要注意什么?《在我的相册里》
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 14:42 , Processed in 0.098576 second(s), 23 queries .

回顶部