设为首页收藏本站
搜索
查看: 5208|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

求助:8S活塞机的吸气很小,是什么原因?

[复制链接]

2

主题

0

好友

142

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
139
积分
142
精华
0
主题
2
帖子
2
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-3-21 11:12:38 |只看该作者 |倒序浏览
我公司有8台8S活塞机,分4套系统,每套系统有2台活塞机,制冷剂是氨。现在如果把盐水温度打到零下18℃的话,机上的吸气压力只有0.1kg,机子也不好开的。请教各位大虾:这是什么原因因起的,还有一个问题是:排气温度特别高,有14.5Kg,是什么原因因起的?: E: T4 h' r# L, B5 R) c
[此贴子已经被作者于2006-5-25 10:56:32编辑过]
dys123 该用户已被删除
2#
发表于 2006-3-21 21:13:35 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

339

积分

高中生

Rank: 4

金币
257
积分
339
精华
0
主题
0
帖子
23
3#
发表于 2006-4-30 10:20:38 |只看该作者
最关键的问题是盐水的浓度不够,盐水中的热负荷小了,造成蒸发压力低,制冷缓慢,工况恶劣,排气温度高,操作困难!!!
来自江西的常州人
回复

使用道具 举报

gfiuyy 该用户已被删除
4#
发表于 2006-5-22 21:43:26 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

651

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
558
积分
651
精华
0
主题
2
帖子
75
5#
发表于 2006-9-14 13:25:48 |只看该作者
荣昌分析正确。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-28 06:52 , Processed in 0.093571 second(s), 22 queries .

回顶部