请教螺杆制冷压缩机的出厂试车方法和步骤

[复制链接]

8

主题

0

好友

58

积分

小学生

Rank: 2

金币
32
积分
58
精华
0
主题
8
帖子
16
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-8 15:07:28 |只看该作者 |倒序浏览
大侠们,我要的不是性能实验方法。是出厂试验的方法和步骤!~(1 做气密性试验是怎么做的,2.。。3.。。4运转试验,是怎么做的)
, W0 a0 G% U, [4 v; ~/ k. S4是关键,我最想知道的!~ 谢谢了!~~

0

主题

0

好友

2

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
1
积分
2
精华
0
主题
0
帖子
1
2#
发表于 2009-10-10 13:39:17 |只看该作者
我也来学习学习。
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
3#
发表于 2009-10-10 17:13:14 |只看该作者
运转实验一般是在专门的测试台上啊,如果是压缩机生产企业必须要配的
: g- g) N$ B( D7 D" F  U- `* Q抽真空充油充氟,开机,测量负荷调节和满载效果,同时声音,振动都要检测* c( Q% n9 K- n! {- k( j
然后就是电器控制检测,放油的时候检查一下油位开关。一般一台机器需要2-3个小时,当然如果测试台比较多
8 K# Y6 X. E: R: q. V* e; I# k能同时多测几台,效率会高很多.国家有标准的,执行的具体细节可以再讨论。
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

58

积分

小学生

Rank: 2

金币
32
积分
58
精华
0
主题
8
帖子
16
4#
发表于 2009-10-12 10:48:29 |只看该作者
谢谢,我所需要的就是具体细节!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

6

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
2
积分
6
精华
0
主题
0
帖子
1
5#
发表于 2009-12-30 15:27:49 |只看该作者
制冷压缩机出厂测试装置) q5 t6 R8 ?: S/ D) V, E& @0 I
1、氦质谱检漏
# y+ }% j! F% i# m% {0 o2、压缩机干燥( u7 u( B+ X0 s- {0 S; ?
3、性能测试(氮气循环),测量排气量、电流等。
" I4 K* F3 J! d9 Q- P  }) r, w4 x  u8 N2 w
哪单位的??