一、冷库计算说明:
$ D1 p$ f9 d! D' @' K( u1.此冷库为鲜果蔬类冷库,冷库负荷热量计算时应包括鲜果蔬呼吸热和鲜果蔬通风换气热!* B9 x) ?1 z+ u0 S/ i$ P2 r
2.库外温度30.0℃,库外相对湿度83.0%,库外空气密度1.129kg/m3,库外露点温度26.8℃,库板防结露厚度66mm<地点-上海>& X; `# j& D/ s& [( E
3.库内温度0.0℃,库内相对湿度90.0%,库内冷空气密度1.288kg/m3,库内外传热温差30.0℃/ v# l( t- s" U$ q3 k# e
4.库体尺寸:长X宽X高=50.000 X 7.000 X 4.200米,库板厚度100毫米,库内容积1355立方,库体外表面积1179平方,地面为通风架空层- p# i4 Y w: Q) t& P
5.库板保温材料:聚氨酯泡沫,密度40.0公斤/立方,热传导率0.030w/m℃,传热系数0.300w/m2℃7 W) G0 P4 _ |
6.货物种类:箱装新鲜水果,容积系数0.50,货物密度300公斤/立方,贮藏吨位203.2吨,进货量8.0%=16.2吨,冷却加工时间24.0小时" E$ e% v: [# l( M; J
7.货物参数:西红柿,冻前比热3.98kj/kg℃,冻后比热2.01kj/kg℃,含水率94.0%(实际冻结水分0.0%),冰点温度-0.9℃,冻结率0.0%+ ~/ r2 K) I3 e. ^' `$ d
货物入库温度25.0℃,终了温度0.0℃,入库焓热441.66kj/kg,终了焓热342.16kj/kg,货物放热量99.00kj/kg5 o4 l& X" c! V, d
8.热量方面:
$ I$ z( r/ B/ u1 a9 P# A3 e ①库体漏热=库体外表面积X传热温差X传热系数X库底面温度修正系数=1179X30.0X0.300X0.91=9665W
" Z; o: Y6 f& M2 R1 Q4 [1 j ②货物热量=进货量X货物放热量/冷却加工时间=16.2X1000X99.00/24.0/3.6=18563W (X1000/3.6为单位转换常数以下同)5 d, K6 n/ i, W
③其它材料热=(包装工具<瓦愣纸>比热X进货量X工具占货比例+铝比热X铝重量+钢比热X钢重量+铜比热X铜重量)X(货入库温度-库内温度)/冷却加工时间 |