5匹LG吸顶空调压机烧毁后换上2个压机都过热,高手指点啊!!

[复制链接]

2

主题

0

好友

10

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
6
积分
10
精华
0
主题
2
帖子
2
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-11-27 21:23:44 |只看该作者 |倒序浏览
5匹LG空调压机烧毁后,没有用氮气冲系统便换上一个旧的压机,换上后顶空加氟后,开制热拔下四通阀的线后加氟,额定电流是9个,加到6个后查上四通阀引线,一会儿后,压缩机内置过热保护器断开,怀疑是脏堵,用氮气把内机外机冲洗一遍后,重新顶空加氟后,仍然过热,将四通阀单向阀也更换后问题依旧,重新换上一个压机后,问题没有解决,求助各位大哥帮助!!多多指点!!

0

主题

0

好友

88

积分

小学生

Rank: 2

金币
40
积分
88
精华
0
主题
0
帖子
21
2#
发表于 2010-2-9 13:10:50 |只看该作者
旧压机   冷冻油有问题
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

9

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
2
积分
9
精华
0
主题
0
帖子
2
3#
发表于 2010-7-11 20:00:36 |只看该作者
压机热保原因很多,系统不畅是一方面,压机不良管路有瘪的地方,系统里或压机里油变质,。还有冷凝器脏,外风机转速低,电压低等等都能引起压机热保。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

9

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
2
积分
9
精华
0
主题
0
帖子
2
4#
发表于 2010-7-11 20:02:27 |只看该作者
压机热保原因很多,系统不畅是一方面,压机不良管路有瘪的地方,系统里或压机里油变质,。还有冷凝器脏,外风机转速低,电压低等等都能引起压机热保。
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
5#
发表于 2010-7-13 09:01:57 |只看该作者
楼上的说的很清楚了,多检查下系统,最好能知道以前压机是为啥烧的。