设为首页收藏本站
搜索
查看: 10219|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

盾安环境冷却机组等产品通过验收

[复制链接]

85

主题

0

好友

87

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
0
积分
87
精华
0
主题
85
帖子
87
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-8-4 09:54:47 |只看该作者 |倒序浏览
  7月26日,盾安环境自主研发的非能动核电厂空气处理机组及安全壳循环冷却机组产品科技成果鉴定会在北京举行,专家组一致认为,两款产品完全满足技术要求,其性能均达到国际先进水平。
8 X1 q- g: W' y2 i' {2 r  
. S. t- ?; M  S! {: r  非能动核电厂空气处理机组包含所有空调机组常用功能段,结构复杂,集成多种空气处理模式。机组漏风率要求高,为净化空调的3倍。整体结构强度满足抗震II类,能动部件满足抗震Ⅰ类的要求。机组采用盾安环境研发的一体式旁通阀,将加热盘管与风阀完美融合,产品各项性能指标大幅超越常规产品。0 ~4 }& I. S$ _+ ~
  3 E! ~, w) E: v% J$ G: U
  非能动核电厂安全壳循环冷却机组主要由风机段和盘管段组成,为立式重型钢框架抗震结构。鼠笼式的抗震骨架使机组能承受距离机组底座3米多高,重达6.5吨的风机产生的地震载荷。机组采用盾安环境自主研发的大型轴流风机,通过设计高强度的叶轮、设置防喘振装置以及整级的CFD模拟技术,使风机性能优于国内外同类产品,保证了机组的整体性能。: c+ T2 r9 |1 i- n% ^7 _: v# R
- r- E1 c' b8 Z* h0 `4 N* u( m
  
+ b$ O4 ]( L& m) D0 @/ \% R8 D9 B, D4 r  空气处理机组与安全壳循环冷却机组的成功研发,意味着盾安环境具有满足AP系列非能动核电厂对非核级空气处理机组的供货要求的能力,且设备可应用于CAP1000后续项目、CAP1400项目。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-16 16:42 , Processed in 0.091095 second(s), 21 queries .

回顶部