在工业冷水机的使用过程中,有时候我们经常会遇到高低压报警的情况。当工业冷水机组出现了高低压报警时,一定不能简单地短接高低压保护开关,取消保护功能了事,否则有可能会引起严重的后果,造成比较大的损失。那么当工业冷水机出现高低压故障该怎么办呢?下面酷凌时代小编来为大家介绍一下:* s% \8 h7 y/ c3 Q
& I$ V! B* E" h. R# t1 R% d- [' N
工业冷水机出现高低压故障原因分析及解决方法:
- o% g& F6 M" {3 \ k( B* H! {
一、高压报警原因分析
9 F: L/ l$ v$ b. q1 h7 b% X Z" s4 A7 S+ w
1、冷却水未开。# y& F5 C9 a/ ^6 \8 n
. B2 J" ]$ q3 |% S 解决方法:请打开水阀。
) z8 r3 l/ n' T1 M5 c& F& \3 g) p1 ?
" W: L( g8 y9 `& Q 2、冷却水流量过小或温度过高。. W5 i% i% ]& s
% W1 x Q" X. Q
解决方法:加大冷却水流量或降低水温(冷却水容许21度-38度)。- l9 J& \2 H7 t4 i. V% I
) ^% K, o2 h8 A
3、冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差。& b; o+ f- _5 O8 o. N* Y
3 q& @: n- e2 o' a' k 解决方法:清洗冷凝器铜管。
( k% g+ V Z% T: L1 Z- t' {
2 ?* c3 M. I# S9 e! I3 z* P# \ 4、冷媒太多。# x, Q( B% P: k& C- K
. Z, M( b, N# B. u" H8 p+ [ 解决方法:排放多余冷媒. G! e2 `# Z3 `& M) n$ Z! k$ q
0 Q j `- ^ ]3 i4 U
5、膨胀阀开启度过大。" [4 v9 S2 P; q' }% k
2 E+ b; G4 y. {8 \. F
解决方法:适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因后重新开机。. v [2 v/ M7 E5 N9 F
' h3 T! c" b+ S, T0 Q. r' j
二、低压报警原因分析
$ Z( m7 A2 k5 w. q' P
2 F* f0 E/ s! h: R) O$ i 1、冷媒不足。( |, [( C' [; r0 [, f
+ v9 _% |) E7 D
解决办法:检漏,管路接头是否有泄漏点?修补后补充冷媒。1 T" y: p' F3 f
5 f9 E' l2 t+ m 2、过滤器堵塞。$ G$ }( V! m3 s" B3 j/ R q3 V
5 K9 u4 A% m+ Z7 n% D% T
解决方法:拆洗或更换过滤器。% B7 \& @$ F# O
, k& v: A3 G; z
3、冷凝器铜管积垢多、通径变小、散热差。1 A! |$ R# ~3 Q; T p& A
: r1 D/ j" ?$ V! `/ T
解决方法:清洗冷凝器铜管。
k' N; b' O3 F1 Y
$ I2 W3 u0 V7 }# } 4、膨胀阀开启度过小。3 Y* q; {, n9 ~( x
- Q+ K* a, }* S( O
解决方法:适当减少膨胀阀开启度,排除后高低压保护自动复位。2 C' Z( g2 L( ?6 m* x
% J8 R" U, C, w
以上所介绍的内容,就是工业冷水机高低压故障原因分析及解决方法。从上述分析中我们可以看出,当工业冷水机出现了高压或低压保护报警问题时,我们首要任务就是要查明是什么原因引起的,再根据不同的故障原因做相应的处理才能确保工业冷水机得以安全正常地运行。