在小型激光器冷水机的使用过程中,偶尔会出现小型激光器冷水机出现高压报警导致停机不运行的状况。出现了高压报警的情况,小型激光器冷水机也就不再运行了。那么您知道小型激光器冷水机高压报警的原因是什么吗?我们又该如何解决呢?下面酷凌时代小编为您介绍:
6 B7 f1 ?7 x7 n+ K" I, R/ g# s a" u- X
' W& c4 t) ~. k8 x( i; ^
) W7 q3 M. ]& L. _- F5 s
' X0 _/ C5 d! X% R) E, a% T$ P5 C* ]) W5 E$ r u8 c4 m" h
小型激光器冷水机出现高压报警的可能原因:
% T+ {+ I3 o% f: i* h' g% _/ }: a, S& ]1 d6 r6 s$ y
1、冷却水未开。8 a7 X& E* H$ d* N0 L) u1 T
' l/ ?- @3 ~) n: X, u 2、冷却水流量过小或温度过高。
! `: _' z* x2 I+ e# X9 V
# r' @2 Q/ g9 ?7 t; Y: } 3、冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差。" [! k/ H# W; Z/ Y
( M4 P/ m% Y0 o7 e 4、冷媒太多。2 y! ?$ D# v; Q; I; `# s7 W' l8 i
8 Q [. S5 J' X
5、膨胀阀开启度过大。3 p1 O E# M7 h: N" J b* @
; ]3 ^ q* D' ~" ?! G3 B R 6、积尘严重。0 p ^( l- \6 r+ R: G5 I
! {: x8 c9 ?6 P) g0 }, h" Z 小型激光器冷水机高压报警的解决办法:6 b( Z$ ]+ H5 j" k
- k2 w; p9 |, ]6 z5 J2 j/ H9 T1 i
1、请打开水阀。 S; A v! Z P4 M5 |
9 M: L" s: _/ v" E' K6 ^& ? 2、加大冷却水流量或降低水温(冷却水容许21度-38度)。
. w( b+ h. j- ^9 n
. a% Z7 ]* R, E. d0 {" x. ^& ~7 d 3、清洗冷凝器铜管。
' {) S I; G; ?
E8 ^1 g& O* F" L 4、排放多余冷媒
; ~$ n5 i- a3 |3 w' Z- @8 V! J% y! E# l
5、适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因后重新开机。
+ M% F x2 i# i, e- n8 F- m% I& {% Z! a+ I) O0 t
6、定期拆洗防尘网,使用空气枪清洗冷水机冷凝器铝翅片上的灰尘,然后确保冷水机入风口和出风通道顺畅。