- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
冷量要精确测量,恐怕没必要,实际上要大概估计一下冷量的话,可以用如下方法:( U8 b) z: [6 C2 n0 Y l
水泵流量×(冷水进口温度-冷水出口温度)=冷量
1 P* O' f. h' w0 q+ Q* Q& l ?比如水泵流量30立方米/小时,温差3度,实际冷量90万大卡; m, C& B6 ~, ^" t7 ?9 y7 Z
当然必须冷却水温度在机组铭牌额定温度(温差5、6度,按照机组要求)、流量在额定工况下。蒸汽压力在额定工况下(4公斤、6公斤)
$ }2 l; G8 F8 o3 a+ M所以从上面看,一般精确测量制冷量是很难的,一般厂家都有测试台,他们的情况就是额定工况下测定的。 |
|