我想设计一套真空烧结炉冷却水节能循环系统,求专家支招!

[复制链接]

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-7-31 14:44:54 |只看该作者 |倒序浏览
我想设计一套真空烧结炉冷却水节能循环系统,求专家支招!
! \% y  _( }5 |" c  P    我实验室现有美国谷轮冷水循环机组(据制冷公司人讲是法国泰康,自己查后知道他们蒙咱滴)上面参数是:8 g  q  l: d9 Z5 l* s
1、Copeland B5K,有两套,配备2台120W浙江星奥风冷电机。桨叶式散热风扇。' t- g" ~9 ~8 p8 ~
2、冷却水管是紫铜管约8米长DN20的,放在一个2立方的不锈钢水罐里。1 C% h$ B! z1 Z$ `8 P! c/ Y
3、现在想加装一套品牌冷却水机组,使得制冷能力达到:每小时可使12吨水冷却6度到10  度;      4、我准备建一座室外钢筋砼散热水池,规格为:2米宽X5米长,深度为1.5米。这样可以达到所需的冷却效果吗?  ^% F, {/ |6 N8 S

/ }% g# p; B# p- A; v! Y9 j5 S5、我们研究所在福建,夏秋季室外气温在28~37度,冬春的气温在10~20度,我们炉体进水温度在25度左右,我想散热面积大些,春冬季能否就不用冷却水机组了,
2 D' O  U% j) B) R" W7 g5 j以上想法是否可行还望朋友指教。
* @# W0 o" ]7 @% x& C我是工民建主要搞土建,不通制冷,麻烦了!!

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
2#
发表于 2009-7-31 14:45:00 |只看该作者
我的朋友呢,斑竹GG呢?
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
3#
发表于 2009-7-31 14:45:03 |只看该作者
每小时使12吨水冷却10度所需的制冷量为:
7 L6 h& w5 Q+ qQ=ρ水×Cp ×L×△t
7 p& [! Y( h# d式中:ρ水 是水的比重  1000㎏/m3
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
4#
发表于 2009-7-31 14:45:10 |只看该作者
Q=ρ水×Cp ×L×△t
" v" H( n/ y' v式中:ρ水 是水的比重  1000㎏/m3
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
5#
发表于 2009-7-31 14:45:13 |只看该作者
楼上的朋友,我觉得计算没问题。凭经验每小时12吨需要150P的制冷量。 每小时12吨,那么要冷却的温差是多少呢?
9 q1 I* T( v+ T% a  F+ m本人做设计从来不以经验为准,虽然我大学毕业也已18年,而且一直从事制冷空调的工作。我觉得一切要以计算为准。如果公式计算有不对的地方。希望大家讨论。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
6#
发表于 2009-7-31 14:45:15 |只看该作者
不好意思,我算了一下,怎么结果不是13.95KW,而是139.5KW,因为是10度。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
7#
发表于 2009-7-31 14:45:17 |只看该作者
不好意思,我算了一下,怎么结果不是13.95KW,而是139.5KW,因为是10度。
1 \4 s. }& }! E+ P* Z1 h还有,东莞大昌制冷的15KW的冷水机组只配了300L水,直接是一个闭循环,  g7 Q& O% m$ e9 i
而我的这个是开路循环,夏季有什么好的方法吗?
! d; j2 w% M/ P. @; x如果能从方案上定义一下我的想法,更好,为什么不能节约能源呢?
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
8#
发表于 2009-7-31 14:45:21 |只看该作者
实在对不起,是后面那个10没有乘上,应该是139.5.
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
9#
发表于 2009-7-31 14:45:25 |只看该作者
那么大的制冷量,需要多大的冷却水机组?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
10#
发表于 2009-7-31 14:45:30 |只看该作者
这是我的招标意向书
- I, A9 x: d4 n/ y真空炉冷却水循环系统改造可行性分析(招标文件):4 ^6 _0 X% u6 H3 U( ]5 ]
一、
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
11#
发表于 2009-7-31 14:45:31 |只看该作者
这是图纸,制冷设备已经改装好了1 [) }/ a  Z$ e9 r% ~
阿阿,这4天来把我忙坏了,明天试机。