设为首页收藏本站
搜索
查看: 8373|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

求助:请指教下面的水泵扬程该选多大?

[复制链接]

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-5 09:34:36 |只看该作者 |倒序浏览
十四层的建筑,每层层高3.5米,主机置于一层,每层14个风盘,每层水管最不利环路长度有18米,请高人帮我确定一下水泵的大至扬程。顺便问一下立管采用同程好还是每层支路采用同程好?

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
2#
发表于 2009-8-5 09:34:41 |只看该作者
主机的水阻有多少?水泵的扬程在30米至35米之间。$ B- @5 k& s# n1 {0 k, ~) o5 a
有条件的话,立管和每层支路都采用同程比较好。
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
3#
发表于 2009-8-5 09:34:42 |只看该作者
立管异程,每层支路同程较之立管同程,每层支路异程稍好
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
4#
发表于 2009-8-5 09:34:43 |只看该作者
同意3楼的说法
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
5#
发表于 2009-8-5 09:34:44 |只看该作者
1.5:2呀,我是0.5呀!我何去何从?
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
6#
发表于 2009-8-5 09:34:45 |只看该作者
同意三楼的说法,因为调节每一层的好调节,调每个风机盘管不好调啊
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
7#
发表于 2009-8-5 09:34:47 |只看该作者
估计稳压泵选用20~30m,循环泵选用30m应能满足使用。尽量用同程系统对今后的运行和维护有较大好处。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
8#
发表于 2009-8-5 09:34:52 |只看该作者
大不详细了吧,设备阻力呢?沿程局部阻力看到有人说300-500PA/M,不过个人觉的没这么大,这要和实际情况有关系的,一般的话二百多就应该差不多了。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
9#
发表于 2009-8-5 09:34:53 |只看该作者
一般每层支管采用同程,立管采用异程的比较现实,且对运行和维护都较有利.如果能都设成同程的话是最完美的.
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
10#
发表于 2009-8-5 09:34:53 |只看该作者
我也是做此课题 能指点一下看什么书吗
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
11#
发表于 2009-8-5 09:34:55 |只看该作者
管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
12#
发表于 2009-8-5 09:34:56 |只看该作者
主机的水阻有多少?水泵的扬程在30米至35米之间。   \& x2 ~" C! S
有条件的话,立管和每层支路都采用同程比较好。
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
13#
发表于 2009-8-5 09:34:57 |只看该作者
这个也是我一直想解决的问题,我就想那位哥们能提供一个非常详细 的计算方法给大家?谢谢.
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
14#
发表于 2009-8-5 09:34:59 |只看该作者
立管尽量同程,便于大环路之间的平衡,该系统如果采用立管同程的话,循环水泵的扬程应该在25米水柱左右.
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
15#
发表于 2009-8-5 09:35:02 |只看该作者
建议扬程为25-28M之间..个人觉得还是同程好!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-28 04:11 , Processed in 0.103509 second(s), 22 queries .

回顶部