请教版主:关于最低冷却水温度
$ l; H3 l) u' W! W# o看论坛帖子,说约客有冷水机组可做到冷却水温度不到13℃稳定运行,日立也可以做到12℃冷却水温度。: ~- z5 C0 f1 k
请问:那个时候的冷凝温度是多少度?回油是靠压差吗?如何在低压差下保证压缩机的润滑?

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
2#
发表于 2009-8-8 10:30:47 |只看该作者
制冷技术区已有此话题,荔枝兔先生也有很到位的解释。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
3#
发表于 2009-8-8 10:30:48 |只看该作者
制冷技术区已有此话题,荔枝兔先生也有很到位的解释。呵呵,我看过,他老人家说了半天也没给出个定量数据:那时的冷凝温度是多少℃?
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
4#
发表于 2009-8-8 10:30:49 |只看该作者
楼主能否看下,日立或约克机组在承诺13度冷却水进水温度运行时的,冷冻水温度范围和冷却水温差范围。
3 Q' x' V2 Y2 x- [: M用冷却水出水温度,一定程度上更容易估计冷凝温度。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
5#
发表于 2009-8-8 10:30:51 |只看该作者
楼主能否看下,日立或约克机组在承诺13度冷却水进水温度运行时的,冷冻水温度范围和冷却水温差范围。
; H/ o+ U, l% `用冷却水出水温度,一定程度上更容易估计冷凝温度。
7 t( V/ ?; ~( U  t  e, a% ~另外,能否讲讲您对压差回油的理解,即冷凝压力和蒸发压力满足怎样的关系才能保证回油?呵呵,若知道冷却水出水温度,那肯定会估计出冷凝温度的,可是……
: L" |5 T" V: i3 I9 I约克说13℃低冷却水温时机组好像是部分负荷的哦?……
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
6#
发表于 2009-8-8 10:30:53 |只看该作者
两点假设:
+ C% w% _! W# u0 ^* a1、如果他的冷却水进出水温差为8度,回油有问题吗?
- f) T8 o( p6 e2 N+ J( d2、如果他运行的是制冰工况,回油有问题吗?
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
7#
发表于 2009-8-8 10:30:54 |只看该作者
两点假设:
, l* W; y2 [0 N6 @4 `. s+ {1、如果他的冷却水进出水温差为8度,回油有问题吗? & j3 ?* v1 l/ T" T: X4 X7 j
2、如果他运行的是制冰工况,回油有问题吗? 1、满负荷时进出水温差一般是5℃,在那么低负荷下进出水温差可能为8℃?除非机组本身有变流量装置,有吗?
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
8#
发表于 2009-8-8 10:30:57 |只看该作者
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
9#
发表于 2009-8-8 10:30:59 |只看该作者
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。明白了,多谢版主,好人呐~~
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
10#
发表于 2009-8-8 10:31:00 |只看该作者
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。是否可以这样理解,如果没有那些限制条件,号称能运行在冷却水温度13℃的机组和一般的只能运行在冷却水温度20℃以上的机组也并无两样?
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

167

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
86
积分
167
精华
0
主题
6
帖子
47
11#
发表于 2009-12-4 20:45:13 |只看该作者
嘿嘿· ~~~
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

12

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
5
积分
12
精华
0
主题
0
帖子
4
12#
发表于 2010-9-29 19:28:05 |只看该作者
路过学学了,。。。。。。。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

18

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
18
精华
0
主题
0
帖子
12
13#
发表于 2011-11-11 14:47:09 |只看该作者
先顶后看~~
3 _/ |, S& R' o. H8 I: D1 }4 [$ f. Z

! l+ T. a+ @7 e4 }1 H: U, Q+ k/ [% \4 ~( R
- e5 ^, N+ L& F! [! {/ t2 M

' r& L; o! k0 E
- z; {# a9 `! C9 Y6 d2 z" U# F( o% K- p
6 i& e- [: }5 c& N. c+ Z9 W

) d1 B7 I1 |# `  X6 o- ^0 \* g4 E6 h" Q& V0 O4 z
! c- h& P/ `; T
. C1 R& k% U, V5 C  \: C) W
GPS面积测量仪 田亩仪 电动车充电定时插座 美甲机 http://achina.icoc.cn
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

3

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
3
精华
0
主题
0
帖子
3
14#
发表于 2012-10-18 06:38:10 |只看该作者
我也来顶一下..
" s0 Z2 k9 m9 D" z6 v. x! A: r8 }$ }8 I6 v- K( G

5 }& K6 r1 L/ D  L" X7 d1 Z7 e

, B  b9 A! ]. }! u
$ A' @4 \0 ^9 g( B9 v. X, l! B% @( @' _
4 Q( p: S5 ~) e( O2 E' m4 A4 B! V9 r+ B, P- f" ~; g

$ @% ?- u8 Q+ c5 L  F0 b" h
, t7 D: m% O& j5 \4 z; _- w5 U$ G/ d
) h, a" p  i5 B4 i. E7 `: j

- A  p8 L, s: l/ J烟台在线,bjbfxn.com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-12-22 01:08 , Processed in 0.105692 second(s), 21 queries .

回顶部